我们公司的KYN28柜,电压为10KV,柜上安装一只安科瑞产的ACR330多功能电表和微机综保,投入运行后发现有一面进线柜ACR330表显示的功率A相为正,B、C相功率为负,三相总功率明显小于实际功率;微机综保只显示三相总功率,有时为正,有时为负。我认为可能是B、C相的互感器二次输出端子接反了,但经过校线,B、C相互感器二次输出端子与图纸无误,我们将ACR330表和微机综保的B、C相电流输入输出端子互换后,显示仍然不正确。最后我们将B、C相的电流输入线交换(互感器B相接到表的C相,互感器C相接到表的B相)后,显示正常。
我不太理解,明明校线没有错误,怎么会显示错误?不改变输入输出的接线,知识改变电流输入的相序就能解决吗?请高手帮帮忙解释一下。
2楼
回复
3楼
电压相序应该没有问题,这段母线别的柜子都没问题,不应该这面柜子的电压相序不对。我可以肯定不是多功能表的问题,因为多功能表和微机综保都存在这个问题,这两个表用的是不同的互感器绕组。
如果是电压相序问题很好检查,只要同相邻柜子校一下线就行,明天我确认一下。
回复
4楼
看看互感器穿反了没有?
回复
5楼
怎么穿?这是10KV的互感器啊!
回复
6楼
B C 电压反了。柜顶小母线错了吧?
回复
7楼
怎么人这么少?是我问的问题不清楚还是太幼稚了
回复
8楼
我换接的是电流线,就是图纸上电流表的7、9端子,综保的H2、H3端子
回复
9楼
我的判断是这个微机保护装置内部接线错误,B相与C相反了,所以外部接线要换下。但对微机保护原理没有任何问题。产品质量问题。
回复
10楼
画个六角图,研究一下
回复
11楼
问题已解决,确实是施工人员将电压线接反了,已经找到。谢谢大家,以后有问题再向大家请教。