我们公司的KYN28柜,电压为10KV,柜上安装一只安科瑞产的ACR330多功能电表和微机综保,投入运行后发现有一面进线柜ACR330表显示的功率A相为正,B、C相功率为负,三相总功率明显小于实际功率;微机综保只显示三相总功率,有时为正,有时为负。我认为可能是B、C相的互感器二次输出端子接反了,但经过校线,B、C相互感器二次输出端子与图纸无误,我们将ACR330表和微机综保的B、C相电流输入输出端子互换后,显示仍然不正确。最后我们将B、C相的电流输入线交换(互感器B相接到表的C相,互感器C相接到表的B相)后,显示正常。
我不太理解,明明校线没有错误,怎么会显示错误?不改变输入输出的接线,知识改变电流输入的相序就能解决吗?请高手帮帮忙解释一下。