一个私人山庄,无市政管,打井并建蓄水池100T,单体建筑不用设置室内消火栓,但室外设置室外消火栓,由于无市政管,则室外消防按临时系统设计,那么要满足在屋面任意高度,能10m水住,那么压力应该约17(水枪压力)+14.22(六条水带损失)+楼层高度。水压远远大于生活水压(合用加压设备)。请问应该采取那种加压设备比较好。用稳压系统,在给水分枝上设减压装置如何?我知道有消防与生活合用的变频设备,可以设计两个压力,但是仿佛是在有室内消防的情况用,现在很晕,希望高手前辈们能指点一下,谢谢!!!!!