消防问题--急!速救火!~~~
jeanedcola
jeanedcola Lv.2
2007年05月16日 08:44:29
来自于防雷减灾
只看楼主

同僚师傅们,我想问个问题:在一个面积较大的丙类物流仓库中,(房高9M),布烟感,保护面积同样是5.5M吗?房顶是用圈梁加坡度为8度左右的+屋架+檩条+复核材板做的.由于跨度大,烟感也不能吸附是安装!请问:可否吊装?如果可以,具体怎么做?另一问题,2层的办公+加工间,要做电气竖井,请问?对竖井的大小有要求吗?如果有,是什么?小人急的要命......各位行行好,救火啊!~~

同僚师傅们,我想问个问题:
在一个面积较大的丙类物流仓库中,(房高9M),布烟感,保护面积同样是5.5M吗?
房顶是用圈梁加坡度为8度左右的+屋架+檩条+复核材板做的.
由于跨度大,烟感也不能吸附是安装!
请问:可否吊装?如果可以,具体怎么做?
另一问题,2层的办公+加工间,要做电气竖井,请问?对竖井的大小有要求吗?如果有,是什么?
小人急的要命......
各位行行好,救火啊!~~
免费打赏
rxf760916
2007年05月16日 09:06:03
2楼


我的回答:
1、不管房间的高度而探测器的保护面积同样是5.5M的,但是烟感的话,气体是会自动往上走的,所以对高度没什么影响;
2、烟感必须吸附是安装;
3、电气竖井没有什么具体的规定,可以根据维修空间大小自己确定大小;
4、再有什么问题可以咨询我QQ421152267 大家交流学习提高,呵呵
回复
zui_feng
2007年05月16日 11:11:43
3楼
欢迎加入建筑电气QQ群40232823,集思广益
回复
皇城刀哥
2007年05月16日 12:50:05
4楼
与高度有关,最高不能超过12米,而且与坡度有关,没有图不好说,见我的帖子http://co.163.com/forum/content/224_725507_1.htm,在3楼里面图集中找04X501火灾报警及消防控制标准图集 如果是在人字梁下安装有说法,见设计标准的附录,下载标准图集看具体做法什么都清楚了,里面有具体做法。包括安装,做设计没有标准个图集就好像当兵没有枪一样,祝你设计顺利!
回复
jeanedcola
2007年05月17日 13:41:04
5楼
这是图纸,帮看看吧,这么做可以吗?
回复
fifitony001
2007年05月19日 12:16:14
6楼
保护半径和安装高度有关系的,这个规范上就有。不能吸顶安装只好做个底座来支承了。
回复

相关推荐