求助:城市污水厂接种污泥量计算及构筑物抗浮问题
春风拂面
2007年05月15日 21:50:15
只看楼主

我们水厂采用卡鲁塞尔2000型氧化沟工艺处理城市污水。马上要投入调试运营了。1 现在的一个重要问题是接种污泥量如何计算呢?我查过一些参考书都介绍了污泥培养方法但是没有明确写明接种培养法接种污泥量的计算。2 水厂构筑物施工过程中没有注意到地下水水位高而产生的浮力问题,现在已经出现过氧化沟和二沉池北地下水浮力抬高的事情。我现在需要计算这两个池子放空时至少要留下多少污水才能保证池子不被抬高?和地下水水位的关系等方面的明确计算方法或者参考资料。多谢各位了

2007年05月17日 17:17:07
2楼
接种污泥量要按氧化沟的容积计算,一般来说投加净容积的5%-10%即可,在实际运行中的经验是:有条件的情况下投加量大一些则系统培养的时间会缩短不少.
回复
hntdhj
2007年05月17日 17:18:11
3楼
浮力问题不太清楚.
回复
春风拂面
2007年05月21日 15:41:26
4楼
多谢,这个答案我查到了,但是另一个问题很困扰我啊。
回复
hpctdi
2007年05月30日 18:09:39
5楼
地下水的问题:
1、先计算出构筑物外壁所占面积A,设地下水位为h,则浮力为ρgAh;
2、计算整个池钢筋混凝土体积V,普通混凝土密度为2600kg/m3,可向结构要资料核算重量为2600V;
3、计算池内壁所占面积B,设池内水位为H时刚好上浮,则ρgBH+2600V=ρgAh,当池深<H时则上浮。
回复
likaizhan
2007年05月31日 10:33:55
6楼
楼上厉害!
回复

相关推荐