乡镇学校,主教学楼三层,体积超过10000m3,校内有一口水井和消防水池,楼顶设有消防水箱,不知生活泵与消防泵合用,还是分设,如何控制,请指教

乡镇学校,主教学楼三层,体积超过10000m3,校内有一口水井和消防水池,楼顶设有消防水箱,不知生活泵与消防泵合用,还是分设,如何控制,请指教
免费打赏
little_strong
2007年05月16日 03:40:59
2楼
楼主的意思是否是该学校生活、消防用水都来源于该水井?没有市政水源?
规范规定生活水池与消防水池是应该分开设置的,这样说来,生活泵就不要与消防泵合用了
回复
bca9876
2007年05月16日 19:13:47
3楼
学校无市政水源,只有水井,生活泵与消防泵分设,消防泵从水井取水还是从消防水池取水呢?从水井取水则要建生活水池吧
回复
owens
2007年05月17日 00:34:07
4楼
乡镇工程,系统尽量简化,如果井水不需任何处理就能满足生活用水要求,建议采用:井水+泵+高位水箱,满足平时用水,并向消防水池补水,高位水箱储存初期消防10min用水量,平时运行由高位水箱水位控制井水泵启停,消防泵从消防水池取水,消防泵由消火栓箱报警按钮控制。
另外,如果井水相当充分,且消防用水量不大,不需设消防备用泵的前提下,可以把井水泵设计为满足消防水量压力的消防泵,即生活、消防合用这一台泵,注意使用的条件。
回复
lizaiyuzhangyan
2007年05月17日 10:21:39
5楼
乡镇工程,系统尽量简化,最节约方案如下:
生活给水
井水+泵+高位水箱,满足平时用水,平时运行由高位水箱水位控制井水泵启停,
消防系统:
采用高位水箱储存初期消防10min用水量+两消防泵互为备用供水,消防泵由消火栓箱报警按钮控制。平时由井水泵补水

注意:生活水箱与消防水箱分开,只备高位水箱应征得消防部门同意