一个高压柜,请大家给审一下图
sdjbli
sdjbli Lv.3
2007年05月15日 16:11:12
只看楼主

双回路高压柜,一个老工程师说进线计量处和PT柜内的PT是属于重复设计,但我觉得他们的作用不一样,还请大家帮忙看一下!!!

双回路高压柜,一个老工程师说进线计量处和PT柜内的PT是属于重复设计,但我觉得他们的作用不一样,还请大家帮忙看一下!!!
b654a68c92deb54abff0.rar
26.6 KB
立即下载
hubeixp
2007年05月15日 16:30:40
2楼
他们的作用是不一样的,受电计量柜中的PT是计量用的
PT柜中的PT则是检测功能,用于判断三相的电压是否正常,是否有缺相
回复
sdjbli
2007年05月15日 16:48:47
3楼
其他地方还有什么问题没有?
回复
jpr0814@co163
2007年05月15日 18:53:00
4楼
进线电缆和出线电缆规格一样不妥,应该核对该处电缆是否满足热稳定校验
断路器给出框架及整定值,注意满足选择性
回复

相关推荐

APP内打开