我是一 新手 没做个过人防工程,做的工程被指平时 与 战时机房布置像碰撞是否理解为战时安装不需要平排风设备的移除
我是一 新手 没做个过人防工程,做的工程被指平时 与 战时机房布置像碰撞
是否理解为战时安装不需要平排风设备的移除
2楼
战时可以将平时设备(战时不用的)拆除
回复
3楼
哎 那看不明白他说的是什么问题了 我检查来检查去 只有 平时排风管与战时进风管有10mm重叠 谢谢斑竹了
回复
4楼
平战结合的思想很重要,处理得当,既经济又巧妙.
因为战时清洁风量要比排烟排风量小得多,通常的做法战时使用满足战时风量的风机,风管可平战结合使用,还有平时的穿墙预埋管若战时用要做变径处理!
回复
5楼
是不是平时的排烟管都可以做战时的送风管用啊 会不会管径太大了啊
回复
6楼
一般只共用风管,独立设风机。平时风量一般远大于战时风量,以平时为主。战时大点没关系
回复