请问热备用的变压器为什么会有零序电流?
wxg517
wxg517 Lv.2
2007年05月15日 09:29:48
来自于变压器
只看楼主

我监测了我们单位一台热备用的变压器,三相电流都为0,可是零序电流却一直有6A不变,不知道零序电流是怎样产生的?

我监测了我们单位一台热备用的变压器,三相电流都为0,可是零序电流却一直有6A不变,不知道零序电流是怎样产生的?
免费打赏
ccc678
2007年05月15日 11:13:13
2楼
零序电流是从另一配变分流过来.
回复
wxg517
2007年05月15日 11:30:57
3楼
可是变压器处于备用状态,没有和另一配变有电气连接,怎么会从另一配变流过来的呢?而且,零序电流保持6A一点都不变化。
回复
ccc678
2007年05月15日 12:03:46
4楼
变压器是什么接法?
回复
tcchezhong
2007年05月15日 12:21:19
5楼
热备,N线、PE线是连接的吧(一般是这样)。
楼主没交代清楚,我也是猜:吹雪估计的基本正确。
回复
wxg517
2007年05月15日 13:04:28
6楼
变压器一般不都是星/角连接吗?请吹雪大人说的明白点
回复

相关推荐

APP内打开