某工程消防水池设于地下二层(含室外消防用水量),现在室外设一消防车吸水井(满足消防车吸水高度要求),利用增压泵将消防水池的水提升至吸水井,请问该增压泵的流量需达到多少才能满足消防车的吸水流量要求???
某工程消防水池设于地下二层(含室外消防用水量),现在室外设一消防车吸水井(满足消防车吸水高度要求),利用增压泵将消防水池的水提升至吸水井,请问该增压泵的流量需达到多少才能满足消防车的吸水流量要求???
2楼
《高层建筑防火规范》7.3.4条
供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超
过6.00m。取水口或取水井与被保护层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。
条文说明提到:
消防水池与取水口或取水井与建筑物内的消防水池用连通管连接 管径应能保证消防流量,取
水井有效容积不鞥小于最大一台(组)泵3分钟的出水量
如果室外消火栓设置3个 按照每台解放牌消防车出2支19mm水枪,每台消防车用水量在10l/s到
15l/s之间,1台消防车需占用1个消火栓(这不是很好么,消防水池保护半径150m,而你的工程采
用取水井来替代消防泵,室外消防半径超过了150mm,算你倒霉,要不然就只用设室外消火栓加室
外消防泵就可),其实提升泵就是室外消防泵的替代品,根据你的工程的室外消防水量和提升的扬
程,来确定采用何种型号的水泵。
回复
3楼
同意楼上的意见。
其实设增压泵还不如设室外消火栓泵+室外消火栓管网,但要记得和市政给水有一路接口,做成低
压系统。这样做来得保险。
回复
4楼
恩,这样做比较稳妥,而且也满足规范的要求
回复
5楼
本人认为,增压泵的流量只需达到室外消防流量即可。
另可考虑分开作两个消防水池,一个室外消防用小于6米,一个室内消防用不受限制。
回复
6楼