埋地钢管的连接方式
zwii
zwii Lv.7
2004年09月01日 10:12:39
只看楼主

对于喷淋和消火栓系统,采用热镀锌钢管,按要求应采用沟槽连接或丝扣连接。但埋地镀锌钢管呢?用焊接可以吗?

对于喷淋和消火栓系统,采用热镀锌钢管,按要求应采用沟槽连接或丝扣连接。但埋地镀锌钢管呢?用焊接可以吗?
免费打赏
luoxiaochuan
2004年09月01日 12:08:47
2楼
不行,镀锌钢管不能采用焊接的连接方式,只能用螺纹连接,以免镀锌层被破坏.
回复
kaixin123
2004年09月01日 15:32:40
3楼
不可以,一定要用丝扣连接
回复
molu
2004年09月01日 15:51:33
4楼
其实,埋地管线在民建工程中的防腐是一大问题,应充分认识到施工人员的素质不足以保证施工
质量。
可以将埋地管线改为PE、或PP管材,在地下500MM处用法兰过渡到热镀锌管材。
回复
gpsbrazil
2004年09月01日 23:07:36
5楼
我靠,大家干什么啊 ???:(我在BAYER德国(上海)项目做施工,人家业主就要求埋地消防镀
锌管道不用丝口,而用焊接,难道说人家的水平有问题??:)而且人家专门还要在镀锌钢管上做
三布(玻璃棉)五油(环氧煤沥青)的防腐,在管道连接的焊点上在压力试验过后也要做防腐的,你
们认为这样的焊接不可以吗???呵呵,不能用是不可能的,而且在施工中他们的技术人员还重点
强调在埋地上不能用丝口,恐怕在连接处的腐蚀问题,达不到设计要求。
回复
瑞瑞
2004年09月01日 23:43:33
6楼
埋地管可用无缝钢管。
回复
luoxiaochuan
2004年09月02日 09:56:16
7楼
to gpsbrazil
哦,丝口连接怕防腐做的不好,焊接就可以???
回复
guoganjun
2006年05月29日 15:26:14
8楼
你见过DN150,DN200/DN250的管子套丝么
套上丝你是让谁来拧紧呢
回复
jjplj
2006年05月29日 17:38:48
9楼
150以上的卡箍连接,镀锌钢管不允许焊接。如果你非要焊接的话,那得有很高的二次镀锌技术。
回复
robin108
2006年05月29日 21:17:54
10楼
1、如果选用热镀锌钢管是100%不允许焊接的,因为管内部镀锌层被破坏,是不好补救的,会加快管子的腐蚀.所以应用沟槽连接,且做好防腐.
2、如果选用普镀锌钢管可以焊接,但要在焊口处做好防腐.
3、其实我最赞同用PE管。
回复
wxtwxt
2006年05月30日 10:43:53
11楼
2002版《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第10页:
4.1.3条:管径大于100mm的镀锌钢管采用法兰或卡箍连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌处理。
回复

相关推荐