4400平商场要不要做报警?
wxmfff
wxmfff Lv.2
2007年05月14日 21:41:41
来自于防雷减灾
只看楼主

有个问题总是搞不懂,即低规中关于层面积的确定问题:1.假设建一个单层4400平的商场要不要做火灾自动报警?2.假设这个商场正中间设一道缝,用两道甲级防火墙完全分开各自独立即每个商场为2200平,又要不要做自动报警呢?3.如果(2)的问题回答是需要做自动报警,那么假设我先建了一个2200平的商场,那么按规范不需要作自动报警,若干年后有人在这个商场旁又建了一个2200平的商场,那么这时连那个原有的商场也要进行改造作自动报警么?那么这个费用及原有商场损失怎么办?

有个问题总是搞不懂,即低规中关于层面积的确定问题:
1.假设建一个单层4400平的商场要不要做火灾自动报警?
2.假设这个商场正中间设一道缝,用两道甲级防火墙完全分开各自独立即每个商场为2200平,又要不要做自动报警呢?
3.如果(2)的问题回答是需要做自动报警,那么假设我先建了一个2200平的商场,那么按规范不需要作自动报警,若干年后有人在这个商场旁又建了一个2200平的商场,那么这时连那个原有的商场也要进行改造作自动报警么?那么这个费用及原有商场损失怎么办?
本人对规范的理解不够深刻才提出如此简单的问题希望高人给详细解释一下!
免费打赏
macolen2007
2007年09月21日 19:34:08
2楼
还是做吧,安全
回复
qashill
2007年09月26日 17:20:23
3楼
很无聊的一个问题,不过没什么事,就一起无聊一下吧。
1、4400平米的商场是一定要火灾报警的;
2、第二个做法你只是设了两个防火分区,作一个单位工程,还是免不了的,而且没有一个老板会这么做,又分隔了空间、又要增加消防专用道路、还要增加消火栓设备等等,绝对不划算;
3、第三个是你的理解错误,第一个单体工程时,一定是考虑了必要的消防设施、消防通道及结构要求等因素,当第二个单体工程在申报时就要考虑和原建筑的关系了,连审批这一关也许就很难过,假使过了,报警可以不做,但其它的消防要求也只会让你多掏腰包的。
回复
mhsdy
2007年09月27日 10:00:11
4楼
要,见GB50116-98 3.1.1条,2000-3000M2...公共建筑或商业场所归二级.
回复
theboy
2007年09月27日 10:40:03
5楼
11.4 火灾自动报警系统和消防控制室
4.任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、
客运和货运建筑等
引自《建筑设计防火规范-50016-2006》
对于楼主1.2要做自动报警3还要看总面职
回复
黑铁匠
2007年09月27日 11:13:35
6楼
首先做设计要确定所依据的规范。确定规范要根据建筑物的性质来确定依据什么规范。
你所说的工程是独立建筑还是附属建筑,是高层还是多层?把以上问题确定后,你应当有一个基本的思路了,
壁纸我说的对否?
回复