问题的提出:现有一个办公楼,原设计进线是3x150+1x70的电缆,审图意见:应选用4x150电缆,原因是三相负荷不平衡,220V用电设备多,应选等截面电缆。问题的分析:TN-C-S系统在进户处做了重复接地,重复接地与防雷接地为同一接地,也就是PEN线接到了接地体上,接地电阻为1欧姆。而变电站处一般的接地电阻为4欧姆或10欧姆,暂以4欧姆为依据。那么在建筑物处的接地体1欧姆处应该分流了一部分N线上的电流,而且大部分电流都经过此处流入大地,那么从变电站至建筑物的PEN线上的电流应该很小了。
问题的提出:
现有一个办公楼,原设计进线是3x150+1x70的电缆,审图意见:应选用4x150电缆,原因是三相负荷不平衡,220V用电设备多,应选等截面电缆。
问题的分析:
TN-C-S系统在进户处做了重复接地,重复接地与防雷接地为同一接地,也就是PEN线接到了接地体上,接地电阻为1欧姆。而变电站处一般的接地电阻为4欧姆或10欧姆,暂以4欧姆为依据。那么在建筑物处的接地体1欧姆处应该分流了一部分N线上的电流,而且大部分电流都经过此处流入大地,那么从变电站至建筑物的PEN线上的电流应该很小了。
我不知道分析的正确与否,请大家指正,我总感觉TN-C-S系统进线没有必要用4芯等截面的。
12楼
变压器那的接地电阻是4欧姆的话,应该是建筑物本体那分流近4/5吧?
回复
13楼
3+1,不违反GB规范。
等截面更好些,但不是强制执行!审图者外行人(第一次审图纸),这种问题不是该提出的。
电源线路上三相不平恒的概念,是错误的!不符合自然规律.极端情况,不是工程设计选择方案考虑的范围。
回复
14楼
规范定的16*4,是有根据的。也是正确的!
有些自命不凡者,写了论文而已!不要误倒设计者。
回复
15楼
支持
回复
16楼
办公楼应用等截面,因为电脑、照明灯等电器产生的3及3n谐波电流会通过中线的
回复
17楼
应该采用四等芯的电缆,因为办公楼的照明系统三相不平衡
回复
18楼
不同意,若单纯以电阻来计算的话,户外零线上的电阻应为导线的电阻加零线接地处的电阻(变压器中性点接地电阻,与零线上各处重复接地电阻的并联值),若考虑距离较短,则基本没有另外的重复接地,所以应为导线电阻加变压器处中性点接地电阻,其阻值应大于4欧姆,因而重复接地分流了较大一部分电流。
回复
19楼
回复
20楼
TN-C-S系统的电缆应分为两部分,C部分是四芯电缆,电缆截面应该一样大小,S部分为五芯电缆,电缆大小按规范分为:16MM以下为五芯一样大,25MM及以上PE线是相线截面的一半。
回复
21楼
同意7楼的说法,N线截面积选大一点的没错!
回复