TN-C-S系统,电缆应该是3+1还是4芯等截面!
folks
folks Lv.4
2007年05月14日 09:26:46
只看楼主

问题的提出:现有一个办公楼,原设计进线是3x150+1x70的电缆,审图意见:应选用4x150电缆,原因是三相负荷不平衡,220V用电设备多,应选等截面电缆。问题的分析:TN-C-S系统在进户处做了重复接地,重复接地与防雷接地为同一接地,也就是PEN线接到了接地体上,接地电阻为1欧姆。而变电站处一般的接地电阻为4欧姆或10欧姆,暂以4欧姆为依据。那么在建筑物处的接地体1欧姆处应该分流了一部分N线上的电流,而且大部分电流都经过此处流入大地,那么从变电站至建筑物的PEN线上的电流应该很小了。

问题的提出:
现有一个办公楼,原设计进线是3x150+1x70的电缆,审图意见:应选用4x150电缆,原因是三相负荷不平衡,220V用电设备多,应选等截面电缆。
问题的分析:
TN-C-S系统在进户处做了重复接地,重复接地与防雷接地为同一接地,也就是PEN线接到了接地体上,接地电阻为1欧姆。而变电站处一般的接地电阻为4欧姆或10欧姆,暂以4欧姆为依据。那么在建筑物处的接地体1欧姆处应该分流了一部分N线上的电流,而且大部分电流都经过此处流入大地,那么从变电站至建筑物的PEN线上的电流应该很小了。
我不知道分析的正确与否,请大家指正,我总感觉TN-C-S系统进线没有必要用4芯等截面的。

1179131247272.jpg

免费打赏
qiuxiansheng
2007年05月14日 09:57:42
2楼
楼主好象TN-C-S系统是A、B、C相、N线和PE线,按理要5根线,进线本人支持用4*150的电缆,理由也是三相负荷不平衡。
回复
gamineshow
2007年05月14日 10:01:51
3楼
截面一样总没错的,我都是这样配的^_^
回复
huanxisha
2007年05月14日 10:17:36
4楼
楼主概念错误。N线上的电流在正常情况下全部通过PEN线流回电源端。流入重复接地处的地中电流是故障接地电流!
回复
bjpwf
2007年05月14日 10:28:20
5楼
同意用3x150+1x70的电缆,从节约的角度应该这么考虑,正如楼主所说,我也认为重复接地解决了很大一部分三相不平衡的问题。
回复
gdx8785
2007年05月14日 11:09:08
6楼
民用建筑建议采用4芯等截面电缆
回复
ly-shh2000
2007年05月14日 11:40:45
7楼
办公楼应用等截面,因为电脑、照明灯等电器产生的3及3n谐波电流会通过中线的
回复
xx_691214
2007年05月14日 12:11:39
8楼
应选用4x150电缆!!!大地只分流了很小很小一部分N线上的电流,大地的电阻永远大于电线的电阻.三相负荷不平衡,220V用电设备多,绝对应选等截面的电缆。一但N线烧断,将会造成380V进户!!!切记!!!
回复
wxdchgs
2007年05月14日 12:16:33
9楼
“那么在建筑物处的接地体1欧姆处应该分流了一部分N线上的电流,而且大部分电流都经过此处流入大地,那么从变电站至建筑物的PEN线上的电流应该很小了。”
“接地电阻暂以4欧姆为依据。重复接地与防雷接地接地电阻为1欧姆。”
楼主的想法有误:接地电阻与导线是并联的。70平方的铜线每千米电阻为0.28欧,两接地处的电阻加起来是5欧。(忽略电抗部分)其比值为17.85(何况线路不一定有1000米)。并不是“大部分电流都经过此处流入大地,”大部分还是流过PEN线的。
回复
xx_691214
2007年05月14日 15:17:43
10楼
楼主的想法有误:(大部分电流都经过此处流入大地)
部分电流经过接地体----------流入大地--------再流入本系统变压器中性点(N接线柱).
回复
liuhinly
2007年05月14日 16:13:00
11楼
同意审图意见:应选用4x150电缆,原因是三相负荷不平衡,220V用电设备多,应选等截面电缆。
回复