TN-C-S系统,电缆应该是3+1还是4芯等截面!
folks
folks Lv.4
2007年05月14日 09:26:46
只看楼主

问题的提出:现有一个办公楼,原设计进线是3x150+1x70的电缆,审图意见:应选用4x150电缆,原因是三相负荷不平衡,220V用电设备多,应选等截面电缆。问题的分析:TN-C-S系统在进户处做了重复接地,重复接地与防雷接地为同一接地,也就是PEN线接到了接地体上,接地电阻为1欧姆。而变电站处一般的接地电阻为4欧姆或10欧姆,暂以4欧姆为依据。那么在建筑物处的接地体1欧姆处应该分流了一部分N线上的电流,而且大部分电流都经过此处流入大地,那么从变电站至建筑物的PEN线上的电流应该很小了。

问题的提出:
现有一个办公楼,原设计进线是3x150+1x70的电缆,审图意见:应选用4x150电缆,原因是三相负荷不平衡,220V用电设备多,应选等截面电缆。
问题的分析:
TN-C-S系统在进户处做了重复接地,重复接地与防雷接地为同一接地,也就是PEN线接到了接地体上,接地电阻为1欧姆。而变电站处一般的接地电阻为4欧姆或10欧姆,暂以4欧姆为依据。那么在建筑物处的接地体1欧姆处应该分流了一部分N线上的电流,而且大部分电流都经过此处流入大地,那么从变电站至建筑物的PEN线上的电流应该很小了。
我不知道分析的正确与否,请大家指正,我总感觉TN-C-S系统进线没有必要用4芯等截面的。

1179131247272.jpg

免费打赏
hui_tj
2007年05月15日 18:38:52
22楼
学习中.....................................................
回复
r.stewart
2007年05月15日 21:04:10
23楼
汗 我一直用的是5芯的
回复
wayllxm@co163
2007年05月16日 08:47:51
24楼
在重复接地以前,可以考虑是TN-C系统。国家强规:S<=16,PEN线截面取=相线截面。S>16,PEN线截面取>相线截面的1/2。我不认为pen线到底取多少,但必须满足这一条件,是吧。
回复
cqbscq
2007年05月16日 10:30:00
25楼
7楼的概念是正确的.选择等截面是从二次三次谐波大角度考虑的,通过计算如果谐波过大,N线会超过L线的截面.(专家王厚余有讲解).单从三相不平衡讲等截面不很准确.
回复
lnq148
2007年05月16日 10:39:05
26楼
9楼的说法有错!在姑且认为你说的是对的情况下,如果变压器的工作接地线距离建筑物的保护接地线的距离超过1KM呢?2KN?5KN呢?
回复
lnq148
2007年05月16日 10:41:34
27楼
不好意思,上面的KN改为KM
回复
sui
2007年05月16日 11:03:17
28楼
建议采用四等芯电缆
回复
hubeixp
2007年05月16日 12:19:48
29楼
本人建议应采用四芯等截面电缆,主要原因是谐波
至于三相不平衡的说法,并不是真正原因
回复
xing-chengtao
2007年05月16日 12:34:23
30楼
我们这用的电缆都是3+1的,就连供电局招标的图纸上标注的也都是3+1的啊。
回复
folks
2007年05月16日 14:55:54
31楼
如果不考虑3N谐波用3+1的我认为就没有问题。
回复