问题的提出:现有一个办公楼,原设计进线是3x150+1x70的电缆,审图意见:应选用4x150电缆,原因是三相负荷不平衡,220V用电设备多,应选等截面电缆。问题的分析:TN-C-S系统在进户处做了重复接地,重复接地与防雷接地为同一接地,也就是PEN线接到了接地体上,接地电阻为1欧姆。而变电站处一般的接地电阻为4欧姆或10欧姆,暂以4欧姆为依据。那么在建筑物处的接地体1欧姆处应该分流了一部分N线上的电流,而且大部分电流都经过此处流入大地,那么从变电站至建筑物的PEN线上的电流应该很小了。
现有一个办公楼,原设计进线是3x150+1x70的电缆,审图意见:应选用4x150电缆,原因是三相负荷不平衡,220V用电设备多,应选等截面电缆。
问题的分析:
TN-C-S系统在进户处做了重复接地,重复接地与防雷接地为同一接地,也就是PEN线接到了接地体上,接地电阻为1欧姆。而变电站处一般的接地电阻为4欧姆或10欧姆,暂以4欧姆为依据。那么在建筑物处的接地体1欧姆处应该分流了一部分N线上的电流,而且大部分电流都经过此处流入大地,那么从变电站至建筑物的PEN线上的电流应该很小了。
我不知道分析的正确与否,请大家指正,我总感觉TN-C-S系统进线没有必要用4芯等截面的。