请教: 变电站控制保护系统中,已经将开关量、模拟量引入后台监控系统中,为什么还要引到故障录波器。后台监控系统也能上传数据呀?谢谢!!

请教:
变电站控制保护系统中,已经将开关量、模拟量引入后台监控系统中,
为什么还要引到故障录波器。
后台监控系统也能上传数据呀?
谢谢!!
免费打赏
dxwwwqqq
2007年05月14日 09:57:40
2楼
两者都要吗?
回复
dxwwwqqq
2007年05月14日 14:09:25
3楼
哈哈,我也这么想。重复是浪费呀!
回复
zhangtqcn
2008年09月20日 13:08:26
4楼
我来解释下:
开关量信号开入到故障录波器,是用来启动录波功能的,并非重复浪费!!!
回复
wbx11
2009年05月16日 19:45:15
5楼
故障录波是帮助分析系统故障情况用的,波形可记录故障发生前后的详细数据。后台监控采集的量是断续的,只能记录保护动作值。
回复
lingxuct
2009年05月18日 07:11:04
6楼
都有高见,支持。

电气设备故障较多时间会在改变运行方式(断路器操作中)发生,所以,把状态数据(开关量、模拟量)直接进入“故障录波”,能在中一时序上分析故障(波形)的变化过程,更明确地表述断路器状态改变中的各种波形变化过程。

用数据库的数据再传送给故障录波,占用故障录波的通信,又会在时序上滞后的可能。