关于后台监控系统服务器的电源问题,请高手指教!!
3288124
3288124 Lv.7
2012年08月07日 08:58:07
来自于继电保护
只看楼主

专家检查我公司后台监控系统,提出服务器及操作员站的电源不得使用插座,必须将服务器和操作员站电脑的插头剪掉,直接接在端子排上,请问是否有这方面的规定?我想改成PDU插排,是否符合规范要求?

专家检查我公司后台监控系统,提出服务器及操作员站的电源不得使用插座,必须将服务器和操作员站电脑的插头剪掉,直接接在端子排上,请问是否有这方面的规定?我想改成PDU插排,是否符合规范要求?
lingxuct
2012年08月07日 13:27:39
2楼
这“专家”的权威性如何?插头对供电的可靠性确实有所影响,但用在监控系统服务器的电源插头,无特殊情况,很有可能一插上后,多少年都不会去拔它,连接应该说是可靠的,且服务器(电脑)原配就有电源插头,有什么理由要剪掉它呢?
回复
hanzhg54
2012年08月07日 21:31:14
3楼
我认为剪掉插头是合理的,我们网络机房的服务器插头就全部剪掉了,没剪之前的确发生过掉电事故。当然这取决于你的插座质量,但是重要的服务器还是保险一些好,毕竟这样做并没有什么成本。

[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-7 21:33 编辑 ]
回复
zhenzhuangbo2291
2012年08月13日 10:42:48
4楼
184465563设计安装技术交流群欢迎加入
回复
cplss
2012年08月26日 18:55:06
5楼
说得有一道理,专家说得较为稳妥。
回复

相关推荐

APP内打开