一个厂房的消防设计问题,恳请点击
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2007年05月13日 16:59:39
只看楼主

一厂房,建筑面积为9360平方米,建筑专业确定其生产火灾危险性类别为丁类,耐火等级为二级,可项目名称为“XX变压器有限公司厂房”。请问该厂房的消防设计如何设计,是就按一般的厂房设计,还是要考虑其项目名称中的“变压器”三个字?恳请赐教,谢谢

一厂房,建筑面积为9360平方米,建筑专业确定其生产火灾危险性类别为丁类,耐火等级为二级,可项目名称为“XX变压器有限公司厂房”。请问该厂房的消防设计如何设计,是就按一般的厂房设计,还是要考虑其项目名称中的“变压器”三个字?恳请赐教,谢谢
免费打赏
hahaxiao1978
2007年05月13日 20:52:28
2楼
变压器的厂房应该是丙类的,另外你看一下是生产干式变压器还是油浸式变压器,油浸式肯定是丙类,要喷淋的。再有就是厂房的高度及各消防分区的危险等级了。
回复
lygirlmch
2007年05月13日 23:04:39
3楼
檐口高度为12.4m;厂房的尺寸为120580X78480mm(三跨);内考虑桥式起重机。如果是干式变压器是不是就只要考虑设室内消火栓就可以了?
回复
ytchen97
2007年05月14日 00:01:05
4楼
我觉得不必考虑“变压器”三个字

1:不是所有生产变压器的车间都是油浸式的
2:不是所有生产油浸式变压器的车间都有和变压器油有关的工序,这车间也可能是冲压或者焊接用的。
3:不是已经明确了是丁类、二级了么?如果有变压器油工序的话,那这最少也是丙级的。

最好的解决办法还是和建设方沟通一下,让建设方出一个明确的用途,并出具书面说明。
要是建设方比较YY那就把图纸改名,把“厂房”改成“冲压厂房”之类的。
回复
lizaiyuzhangyan
2007年05月14日 10:16:38
5楼
要求甲方或建筑专业明确功能,建筑专业需图示分区功能,依据8.3.1注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),
条文说明:单层一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,应根据火灾危险性确定各部位是否设置室内消防给水设备。一幢多层一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的防火分区,若竖向用防火分隔物分隔开(例如用防火墙分开),可按各防火分区火灾危险性分别确定是否设置消防给水设备。多层一、二级耐火等级的厂房,当设有室内消防给水设施时,则每层均应设置消火栓。
一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使发生火灾,也不会造成较大面积的火灾,例如,过火面积不超过1OOm2,且不会造成较大的经济损失,则该建筑物可以不考虑消防给水设施。若丁、戊类厂房内可燃物较多,例如,有淬火槽;丁、戊类仓库内可燃物较多,例如,有较多的可燃包装材料,如木箱包装机器、纸箱包装灯泡等,仍应设置室内消防给水设施。
故应根据各区功能设置与不设消火栓系统,喷淋系统也参照规范和各区功能要求设置
回复
coralyan
2007年05月14日 14:40:16
6楼
条文说明:
一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使发生火灾,也不会造成较大面积的火灾,例如,过火面积不超过1OOm2,且不会造成较大的经济损失,则该建筑物可以不考虑消防给水设施。若丁、戊类厂房内可燃物较多,例如,有淬火槽;丁、戊类仓库内可燃物较多,例如,有较多的可燃包装材料,如木箱包装机器、纸箱包装灯泡等,仍应设置室内消防给水设施。

主要还是要看厂房的功能再确定是否需要设置消火栓给水系统。
回复
hahaxiao1978
2007年05月14日 18:51:49
7楼



没错
回复
liqinghai1004
2007年05月15日 22:28:37
8楼
不错啊
回复
zhengruilihao
2007年05月15日 22:44:35
9楼
肯定要考虑变压器,起码要做消火栓、喷淋和水喷雾系统。
回复
zhengruilihao
2007年05月15日 22:45:18
10楼
肯要考虑变压器,
回复
shengtaobo
2007年05月16日 09:52:07
11楼
学习中