请教:沈阳一个工厂员工食堂空调配置问题。
ob_soss
ob_soss Lv.4
2012年09月25日 18:50:09
来自于中央空调
只看楼主

食堂空调使用面积6000平,属于员工食堂,地点在沈阳,原设计冷指标只有100w/㎡,是不是太小了,个人感觉在150~180.请问广大高手是否合适?

食堂空调使用面积6000平,属于员工食堂,地点在沈阳,原设计冷指标只有100w/㎡,是不是太小了,个人感觉在150~180.请问广大高手是否合适?
免费打赏
sd6600
2012年09月28日 09:19:54
2楼
食堂?设计人员密度多小??如果是密密的小桌子,200W/m2我都觉得:不如装几个大排气扇吧……
回复
chenjue1986
2012年09月28日 09:36:54
3楼
职工食堂,100w肯定不够.那么多工人同时就餐,加上饭菜散发的热量.翻一番都未必够用.
回复
nj_kisen
2012年09月28日 21:24:29
4楼
100w/m2 我的个神,你太有想象力了。
回复
guhaiyanyan
2012年09月29日 09:41:00
5楼
沈阳!当地气候条件应该是寒冷地区吧?夏季高温时候本来就不多,都可以不用空调,况且食堂又不是长期停留的房间,在饭前提前开空调,在高峰时开排气扇就可以,如果在高峰吃饭时还开空调室内循环,那满屋都是饭菜的味道了。
回复
zzm999999
2012年09月29日 10:58:26
6楼
100w/㎡差不多了,沈阳我做过的大卖场也就100.
回复
wangxiuqiao2000
2012年09月29日 14:22:23
7楼
我觉得差不多,沈阳用空调的时间本来就少
回复
ob_soss
2012年10月01日 15:48:03
8楼
完了还完全没有排气功能
回复
ob_soss
2012年10月01日 15:49:44
9楼
因为这个食堂档次比较高,所以必须上空调,还必须是多联机,我是接的别人的方案,如果我自己设计我会首先上一套新排风方案,再根据实际需要达到的效果来进行配置。现在毫无头绪!
回复
撼地神牛
2012年10月06日 14:19:08
10楼
同意,很和实际
回复
applegail
2012年10月08日 14:39:04
11楼
我感觉要是多联机的话 必须200以上的 ,这个配置确实低了些
回复

相关推荐

APP内打开