请教:沈阳一个工厂员工食堂空调配置问题。
ob_soss
ob_soss Lv.4
2012年09月25日 18:50:09
来自于中央空调
只看楼主

食堂空调使用面积6000平,属于员工食堂,地点在沈阳,原设计冷指标只有100w/㎡,是不是太小了,个人感觉在150~180.请问广大高手是否合适?

食堂空调使用面积6000平,属于员工食堂,地点在沈阳,原设计冷指标只有100w/㎡,是不是太小了,个人感觉在150~180.请问广大高手是否合适?
免费打赏
twty68531084
2012年10月08日 16:02:47
12楼
只是路过看看
建议最和要做大200的冷量,如果空间比较高,可能要做到250
回复
zzm999999
2012年10月09日 16:06:42
13楼

沈阳用多联机,只能供冷,不能供热,效率太低了。
回复