请问400平米的食堂要分空调内区吗
jiangxukkk
Lv.2
2010年05月22日 10:00:05
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
现做一个设计,其中食堂面积有400平米左右,需要分内区,内区冬季共冷吗?补充 一个大空间 无单间。我觉得人和食物负荷是冷负荷主要来源,但是就餐时间有限,是否可以不分呢?谢谢
现做一个设计,其中食堂面积有400平米左右,需要分内区,内区冬季共冷吗?
补充 一个大空间 无单间。我觉得人和食物负荷是冷负荷主要来源,但是就餐时间有限,是否可以不分呢?谢谢
免费打赏
akaitju
2010年05月22日 13:56:21
2楼
400平米,很大么?我做的话就不分。我认为没必要。
回复
highair2006
2010年05月22日 15:39:05
3楼
400平米的食堂,不算大,又是同一个空间;只要注意外区采用较大的空调量即可,尤其是会西晒的地方。
回复