酸,碱,有机等废气排风管一般看到的设计案都不装防火阀,这也国标定义风管穿防火墙应安装防火阀不相符.主要是规范有一刀切的问题,没有对特殊的排风管做个补充说明,怎么解决这个问题呢?
酸,碱,有机等废气排风管一般看到的设计案都不装防火阀,这也国标定义风管穿防火墙应安装防火阀不相符.
主要是规范有一刀切的问题,没有对特殊的排风管做个补充说明,怎么解决这个问题呢?
2楼
穿越防火墙就应该做防火阀啊,是不是漏掉了啊,个人感觉应该加,这些东西一般都是专业厂家做的,他们对工艺比较了解,是不是都忘了啊
回复
3楼
以规范为准,所有的设计,都是应以规范作出发点的
回复
4楼
国标既然规定就一定要装,为什么设计案都不画上或者画上了施工时却不装,因在消防审图或验收时往往只注重在暖通风管上,使得一些厂家抱着侥幸的心态不装。
回复
5楼
设计还是弄上去的好 起码有了责任时不会找你
回复
6楼
说到底就是责任的问题.
回复
7楼
工业项目中,工艺排风不用加。
消防研究所及有关暖通专家已经讨论过了。
回复
8楼
工艺排风的排风管穿越防火墙的时候也可以不加吗?
哪个消防研究所讨论的啊?
回复
9楼
洁净生产区的工艺排风系统可以不加防火阀。
这个早在2001年就由公安部消防局,天津消防科研所及十院、十一院的众多专家讨论决定了。
回复
10楼
请问有没有相关的文件可以查?
即是证据在哪?
回复