分区水泵接合器的设置
liuxiaohui
liuxiaohui Lv.2
2004年08月30日 13:09:14
只看楼主

高规称消防竖向分区时,应分别设置水泵结合器。当消防采用减压阀减压分区时是否要分别设置水泵结合器。如果设置的话,当低区发生火灾,使用水泵结合器时,是否对减压阀有影响?

高规称消防竖向分区时,应分别设置水泵结合器。当消防采用减压阀减压分区时是否要分别设置水泵结合器。如果设置的话,当低区发生火灾,使用水泵结合器时,是否对减压阀有影响?


gaobm_0
2004年09月01日 10:23:53
2楼
不需要,条文说明中明确”当各分区为单独系统时,才需分别设置水泵接合器“
回复
gs2001
2004年09月01日 10:37:12
3楼
《高层建筑防火规范》7.4.5条第2款条文说明里面谈到:
高层民用建筑内部给水一般采用竖向分区给水方式 分区时各分区消防给水管网各自独立 因此
在消防车供水压力范围内的每个分区均需分别设置水泵接合器 只有采用串连给水方式时 上区用水
从下区水箱抽水供给 可仅在下区设水泵接合器
是否减压阀可认为是独立的分区这是一个很大的分歧 我参阅的广州市院的高层设计图纸都是
按照减压阀为独立分区来设置水泵接合器
回复
gjx_foshan
2004年09月13日 11:15:51
4楼
设减压阀要高区低区单独设水泵接合器,不过要用止回阀隔开。
回复
飞扬
2004年09月13日 11:40:42
5楼
我做过一个超高层,没有分别设置(自喷系统).设一组水泵接合器,和接力泵串联,低区加设
减压阀.
回复
来来
2004年11月28日 23:11:05
6楼
我觉的没必要,水泵接合器与水泵出水管相接后由减压阀至低区,对系统没有引响。
回复
21396120
2005年01月27日 20:38:23
7楼
我觉得假如你用减压阀分区的话就不需要分别设水泵结合器了。
回复
liuruntao
2005年01月28日 10:06:59
8楼
我觉得没必要
回复

相关推荐

APP内打开