转载“《上海市安装工程预算定额(2000)》问题解答”
lucien
lucien Lv.12
2004年08月30日 10:27:42
只看楼主

《上海市安装工程预算定额(2000)》问题解答 1、问:套用“接地母线敷设均压环利用圈梁内主筋”和“接地母线敷设均压圈梁内接地母线”定额时,需将均压环圈梁内主筋或接地母线与垂直主钢筋用短钢筋另行焊接,是否可另外套用“接地跨接线安装”定额?答:此短钢筋的焊接已综合在定额的工作内容中,不可再另外套用“接地跨接线安装”定额。2、问:防雷接地工程中,利用桩基及底板钢筋作引下线,如何套用定额?

《上海市安装工程预算定额(2000)》问题解答



1、问:套用“接地母线敷设均压环利用圈梁内主筋”和“接地母线敷设均压圈梁内接地母线”定额时,需将均压环圈梁内主筋或接地母线与垂直主钢筋用短钢筋另行焊接,是否可另外套用“接地跨接线安装”定额?

答:此短钢筋的焊接已综合在定额的工作内容中,不可再另外套用“接地跨接线安装”定额。

2、问:防雷接地工程中,利用桩基及底板钢筋作引下线,如何套用定额?

答:利用桩基及底板钢筋作引下线,应按需焊接的钢筋引下线延长米套用2—963定额子目,定额中已综合了底板钢筋与桩基连接的焊接用短钢筋的工作内容,不可再另外套用“接地跨接线安装”定额。

3、工业管道安装工程中的管口焊接充氩保护定额适用哪些项目?

答:管口焊接充氩保护定额适用于除钛管(氩弧焊)项目外,其他采用(氩弧焊、氩电联焊)的相应项目。

4、民用建筑内的给水工程中如采用聚丁烯(PB)管(卡套式连接),如何执行定额?

答:可依照塑复铝给水管(卡套式连接)8—224~8-227子目或塑复铜给水管(卡套式连接)8—248~8-251子目进行换算,采用的主材与接头零件的消耗量不变。

5、感应式冲水器安装如何套用定额?

答:感应式冲水器现已广泛应用于宾馆、饭店、医院等高档卫生器具的配套项目中,应按明装或暗装二种不同的安装形式分别套用相应定额。

6、在绝热工程的橡塑保温管(板)和套管安装中,已包含涂刷粘结剂和粘贴胶带等的工作内容,现实际工程中常遇到不需涂刷粘结剂而只需粘贴胶带的情况,如何套用定额?

答:根据第十一分册第九章<绝热工程>章说明第十三条中规定:绝热保温材料不需粘结者,执行相应定额项目时,需减去其中的粘接材料,人工乘以系数0.5。
htaihxy
2004年08月31日 23:20:30
2楼
谢谢!

回复

相关推荐

APP内打开