【崩溃】这工程一直墙体超筋,怎么解决
jlxiaofei
jlxiaofei Lv.4
2012年09月25日 10:36:19
只看楼主

交流下框剪结构的墙体数量及布置 最近在做一个8度区的6层办公楼,层高一层5.4米,其余4.2米,最初做的框架结构,因为柱子截面取的比较大,建筑接受不了,故而改做框剪,但办公楼本身做的是开敞式灵活布置的办公区域,则墙体布置的很局限,所以很痛苦,很疑惑,只加两三片墙体,剪力墙占的倾覆力矩则会达到50%,60%,若加再多加几片,其倾覆力矩则达到80%,90%,而且再怎么调无论什么情况下都是墙体超筋,我们总工说这种情况下就不适合搞框剪,可是现在的负责人又非要我搞框剪,调来调去的很崩溃,而且我试着用基底总剪力来算出需要的墙体面积,那么显然是很满足的,为啥子总超筋,总也解决不了,求高人指点,或有办法说服领导换个结构形式来做,谢谢啦~~

交流下框剪结构的墙体数量及布置
最近在做一个8度区的6层办公楼,层高一层5.4米,其余4.2米,最初做的框架结构,因为柱子截面取的比较大,建筑接受不了,故而改做框剪,但办公楼本身做的是开敞式灵活布置的办公区域,则墙体布置的很局限,所以很痛苦,很疑惑,只加两三片墙体,剪力墙占的倾覆力矩则会达到50%,60%,若加再多加几片,其倾覆力矩则达到80%,90%,而且再怎么调无论什么情况下都是墙体超筋,我们总工说这种情况下就不适合搞框剪,可是现在的负责人又非要我搞框剪,调来调去的很崩溃,而且我试着用基底总剪力来算出需要的墙体面积,那么显然是很满足的,为啥子总超筋,总也解决不了,求高人指点,或有办法说服领导换个结构形式来做,谢谢啦~~
再补充一下,而且无论我怎样开洞与否,开大洞或小洞对其的影响都是及其微弱的,求好心人帮帮一个菜鸟童鞋
免费打赏
jlxiaofei
2012年09月27日 11:55:01
12楼
不是主要由抗侧力构件还承担这些剪力么,框架梁会有很大帮助么,现在是300*700的
回复
jlxiaofei
2012年09月27日 11:56:29
13楼

位移比很好啊 过了 不超1.2 柱子大就是地震力大啊 8度区 高度接近30米了
回复
lishuxia2005
2012年09月27日 11:58:18
14楼
柱截面大是因为位移控制还是轴压比控制的?如是轴压比控制的,则就做成框架结构;如是因为位移不够则适当增加几片剪力墙,做框剪结构。
回复
o如梦无痕o
2012年09月27日 14:30:48
15楼
给你一个秘诀 控制剪力墙轴压比0.2-0.3 不要大 也不要小。
如果抗剪超筋适当减薄剪力墙 如果施工缝验算通不过的 加厚剪力墙
如果既抗剪超筋 又施工缝验算不过 那减薄剪力墙 同时提供纵向配筋率。

[ 本帖最后由 q412873251 于 2012-9-27 14:33 编辑 ]
回复
eaeeea
2012年09月27日 15:14:36
16楼
请教版主一个问题,施工缝验算超限其实不用增加墙厚,可以附加短筋来处理。
回复
a303608053
2012年09月27日 15:15:25
17楼
要是做框架的话 你这个大于 24m了 就得是一级抗震了 要是 做框剪 才是二级抗震
回复
hvanghai
2012年09月27日 21:38:48
18楼
楼主建筑高度大于24米,四角宜加双向剪力墙,可以明显降低位移比,提高经济效益。
回复
xiaoguilai0908
2012年09月28日 17:19:41
19楼
高层结构已经是按高规的做法建议,框架-剪力墙结构周边布置双向的剪力墙,均匀分布在周边,保证双向的刚度相差不大,仅仅是楼梯间布置剪力墙,又因为楼梯间的局部集中效应~可以考虑一些框架--核心筒的做法~
回复
hhliaofeng
2012年09月28日 21:10:18
20楼
如梦说得对,很多是施工缝超。
地震力很大部分被剪力墙吸收了,也是红的原因
回复
wangqianggao
2012年09月28日 23:19:00
21楼
都是高手呀。。。。菜鸟来学习滴。。。。。
回复

相关推荐