【崩溃】这工程一直墙体超筋,怎么解决
jlxiaofei
jlxiaofei Lv.4
2012年09月25日 10:36:19
只看楼主

交流下框剪结构的墙体数量及布置 最近在做一个8度区的6层办公楼,层高一层5.4米,其余4.2米,最初做的框架结构,因为柱子截面取的比较大,建筑接受不了,故而改做框剪,但办公楼本身做的是开敞式灵活布置的办公区域,则墙体布置的很局限,所以很痛苦,很疑惑,只加两三片墙体,剪力墙占的倾覆力矩则会达到50%,60%,若加再多加几片,其倾覆力矩则达到80%,90%,而且再怎么调无论什么情况下都是墙体超筋,我们总工说这种情况下就不适合搞框剪,可是现在的负责人又非要我搞框剪,调来调去的很崩溃,而且我试着用基底总剪力来算出需要的墙体面积,那么显然是很满足的,为啥子总超筋,总也解决不了,求高人指点,或有办法说服领导换个结构形式来做,谢谢啦~~

交流下框剪结构的墙体数量及布置
最近在做一个8度区的6层办公楼,层高一层5.4米,其余4.2米,最初做的框架结构,因为柱子截面取的比较大,建筑接受不了,故而改做框剪,但办公楼本身做的是开敞式灵活布置的办公区域,则墙体布置的很局限,所以很痛苦,很疑惑,只加两三片墙体,剪力墙占的倾覆力矩则会达到50%,60%,若加再多加几片,其倾覆力矩则达到80%,90%,而且再怎么调无论什么情况下都是墙体超筋,我们总工说这种情况下就不适合搞框剪,可是现在的负责人又非要我搞框剪,调来调去的很崩溃,而且我试着用基底总剪力来算出需要的墙体面积,那么显然是很满足的,为啥子总超筋,总也解决不了,求高人指点,或有办法说服领导换个结构形式来做,谢谢啦~~
再补充一下,而且无论我怎样开洞与否,开大洞或小洞对其的影响都是及其微弱的,求好心人帮帮一个菜鸟童鞋
免费打赏
jgxuleisina
2012年10月24日 00:25:17
22楼

版主好,纵向配筋率在哪指定呢?一般指定多少合适啊
回复
w267199409
2012年10月24日 09:19:47
23楼
四个角落应该加上剪力墙啊···如果长度不够,可以试下添加端柱·····
回复
jiegouaihaozhe
2012年10月24日 09:50:55
24楼
叫建筑加强,建筑不然加剪力墙,就加四周加柱子,3m一个的3m一个的加
回复
wdh668
2012年10月24日 10:54:10
25楼
还需努力啊。。。。。
回复

相关推荐