【崩溃】这工程一直墙体超筋,怎么解决
jlxiaofei
jlxiaofei Lv.4
2012年09月25日 10:36:19
只看楼主

交流下框剪结构的墙体数量及布置 最近在做一个8度区的6层办公楼,层高一层5.4米,其余4.2米,最初做的框架结构,因为柱子截面取的比较大,建筑接受不了,故而改做框剪,但办公楼本身做的是开敞式灵活布置的办公区域,则墙体布置的很局限,所以很痛苦,很疑惑,只加两三片墙体,剪力墙占的倾覆力矩则会达到50%,60%,若加再多加几片,其倾覆力矩则达到80%,90%,而且再怎么调无论什么情况下都是墙体超筋,我们总工说这种情况下就不适合搞框剪,可是现在的负责人又非要我搞框剪,调来调去的很崩溃,而且我试着用基底总剪力来算出需要的墙体面积,那么显然是很满足的,为啥子总超筋,总也解决不了,求高人指点,或有办法说服领导换个结构形式来做,谢谢啦~~

交流下框剪结构的墙体数量及布置
最近在做一个8度区的6层办公楼,层高一层5.4米,其余4.2米,最初做的框架结构,因为柱子截面取的比较大,建筑接受不了,故而改做框剪,但办公楼本身做的是开敞式灵活布置的办公区域,则墙体布置的很局限,所以很痛苦,很疑惑,只加两三片墙体,剪力墙占的倾覆力矩则会达到50%,60%,若加再多加几片,其倾覆力矩则达到80%,90%,而且再怎么调无论什么情况下都是墙体超筋,我们总工说这种情况下就不适合搞框剪,可是现在的负责人又非要我搞框剪,调来调去的很崩溃,而且我试着用基底总剪力来算出需要的墙体面积,那么显然是很满足的,为啥子总超筋,总也解决不了,求高人指点,或有办法说服领导换个结构形式来做,谢谢啦~~
再补充一下,而且无论我怎样开洞与否,开大洞或小洞对其的影响都是及其微弱的,求好心人帮帮一个菜鸟童鞋
免费打赏
o如梦无痕o
2012年09月25日 11:23:42
2楼
无图 无真相
没有图 别人怎么帮助你啊
回复
jlxiaofei
2012年09月25日 12:33:25
3楼
谢谢如梦大师,有图有真相,无图无真相,
回复
antkingg
2012年09月27日 09:34:17
4楼
8度区这么规则平面做框架比较合适,顶多用剪力墙控制位移角,多考虑柱子的延性,或者增大框架梁
回复
cq653129
2012年09月27日 09:43:35
5楼
1、框剪结构中地震倾覆力矩指的是底层。
2、前段时间我也做过12层的办公楼二级抗震出现过你这种情况,剪力墙宜布置在周边,终于调到了49%
回复
chchzhuo
2012年09月27日 10:22:02
6楼
请问开始做框架结构柱子用到了多大?
回复
shecker
2012年09月27日 10:43:49
7楼
这样布置剪力墙,你先看下位移比能过得了嘛

剪力墙尽量布置在四角

还有是什么原因柱子要取很大呢?
回复
gzhhongquan
2012年09月27日 11:41:29
8楼
8度区柱子截面是比较大的,不过墙越多也不是好事,要试算多少墙比较合适,看建筑平面也只能是在楼梯处,或者同建筑商量下,在四个角加一段墙,组成有端柱的墙,长度不要是短肢就行了,这样会好很多的。
回复
chenyoukun198310
2012年09月27日 11:44:53
9楼
剪力墙偏少,单片剪力墙偏长,造成单片墙体承担的地震力过大,导致墙体超筋;
可以尝试加大周边框架梁的截面
回复
jlxiaofei
2012年09月27日 11:50:43
10楼
嗯,你说的对呀,我也想做框架,可是建筑只能接受7.0*7.0米的柱子,我那会做框架,最大要950*1000,感觉都不是轴压比控制,是刚度控制,层间位移角才勉强过,而且主梁那会也蛮大的,300*750
回复
jlxiaofei
2012年09月27日 11:53:09
11楼
嗯,是底层啊,这楼还带个地下室,这个时候就也是看地上一层的对吧?我也想放在角部,建筑条件不具备啊
回复