规范:火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆。有个甲方为了省钱,提出只要楼应急主备用总箱到消防设备双电源箱这段使用矿物绝缘电缆,变电所到楼应急主备用总箱用耐火电缆,理由大概是本楼火灾时,不考虑其他地方也同时发生火灾(他也承认变电所到楼应急主备用总箱是消防干线);还有提出说应急照明只要使用耐火电缆,理由是应急照明灯带了蓄电池。可以这样理解吗

规范:火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆。有个甲方为了省钱,提出只要楼应急主备用总箱到消防设备双电源箱这段使用矿物绝缘电缆,变电所到楼应急主备用总箱用耐火电缆,理由大概是本楼火灾时,不考虑其他地方也同时发生火灾(他也承认变电所到楼应急主备用总箱是消防干线);还有提出说应急照明只要使用耐火电缆,理由是应急照明灯带了蓄电池。
可以这样理解吗