【求助】高层剪力墙结构的位移角好难调!
wjm304
wjm304 Lv.4
2012年09月25日 10:27:57
只看楼主

二级抗震,100m高,纯剪力墙结构。。建筑外形为一个"品"字型,现在的问题是品字型山墙的Y向和X向的位移角不满足规范,基本是快满足了,但无论怎么削弱内部,加强外部,也试过增加剪力墙的数量(其实也没什么地方可以再布剪力墙了),地震作用的位移角就是不满足,在位移角比较大的部位也都没有墙肢可以再增加了。建筑的不给做太厚的剪力墙,我的做法是外墙从底到顶都是300厚,底下五层的内墙是250,以上就都是200了。

希望大家可以给些建议!谢谢
QQ截图20120925102524.png

QQ截图20120925102524.png

免费打赏
zgbjws
2014年10月10日 11:39:28
52楼
谢谢楼主 分享
回复
月上太空
2014年10月23日 13:05:55
53楼
本帖最后由 lihua849 于 2014-10-23 13:09 编辑

经验分享:首先能布墙的地方都布上墙,其次有的墙按墙开洞口设置,尤其窗口处,不要用框梁连,这样位移角很容易过了。。。

同意10#楼的经验,和我的观点一样,我也是刚有个工程这样解决的。。。
回复
gaga0912
2014年10月23日 15:16:42
54楼
woshiwangxia012 发表于 2012-9-26 15:43 个人觉着这个布置最大的不足就是上面的两个口与下面的口 没有一点连接 自己振自己的如果建筑允许的话 …即使参数都调过了 这里也是个问题 ~~~
回复
guoyong1798
2014年10月23日 15:33:07
55楼
位移角计算不考虑双向地震,不考虑偶然偏心
回复
结构生活
2014年11月09日 16:03:33
56楼
楼主连梁刚度可以不折减的,再算算看呢
回复
superxu0802
2014年11月12日 16:05:34
57楼
见识一下,学习~~~ 没高高层经验的小白
回复
zlycherry
2015年02月03日 14:15:59
58楼
小白路过,学习了!
回复
liangzuxiao
2015年02月03日 15:51:29
59楼
路过,学习学习
回复
haozhi2
2015年02月03日 17:37:37
60楼
是几度区的,要是烈度高的话是不容易过,地震力太大,又不是很规则
回复
mjs521lgh
2016年01月20日 10:54:08
61楼
很好的贴{:2_78:}{:2_78:}