【求助】高层剪力墙结构的位移角好难调!
wjm304
wjm304 Lv.4
2012年09月25日 10:27:57
只看楼主

二级抗震,100m高,纯剪力墙结构。。建筑外形为一个"品"字型,现在的问题是品字型山墙的Y向和X向的位移角不满足规范,基本是快满足了,但无论怎么削弱内部,加强外部,也试过增加剪力墙的数量(其实也没什么地方可以再布剪力墙了),地震作用的位移角就是不满足,在位移角比较大的部位也都没有墙肢可以再增加了。建筑的不给做太厚的剪力墙,我的做法是外墙从底到顶都是300厚,底下五层的内墙是250,以上就都是200了。

希望大家可以给些建议!谢谢
QQ截图20120925102524.png

QQ截图20120925102524.png

免费打赏
maoniu20000
2012年09月27日 14:42:01
32楼

周期折减系数调大了 位移更大啊 你说反了吧!
回复
keceo
2012年09月27日 15:35:39
33楼
削弱核心筒的刚度
回复
zhxf1985
2012年09月27日 17:12:55
34楼
我觉得,X向墙有点少。有的地方墙布置的不合理。上下两部分连接比较弱。
回复
chlei1988
2012年09月27日 19:42:16
35楼
最大的问题在于上下两部分仅靠梁板连接,没有墙连接,两部分连接太弱
不知道连接处为什么不做墙,
像这种细腰结构,在细腰部位是要多布墙,板加厚的

轴压比够的话不应该以为以为加厚墙,合理的剪力墙平面布局比单纯加厚墙效果好、经济性高
回复
seutjz
2012年09月27日 23:02:48
36楼
连梁刚度调整 为 1
回复
seutjz
2012年09月27日 23:03:23
37楼
连梁刚度折减系数为1
回复
guolingkai123
2012年09月28日 08:55:40
38楼
细腰处属结构薄弱部位,应加强。现在看,这个结构体系像是两个剪力墙靠梁连接,不太好。剪力墙结构其实很少出现这种位移角不过的情况
回复
minzhiyuan
2012年09月28日 16:53:31
39楼
回复
zhuyapei412
2012年09月28日 17:20:44
40楼
受教了
回复
magicfan729
2012年09月28日 17:41:41
41楼
外围如果允许做转角墙,对抗扭刚度有极大贡献,此外内筒和周边剪力墙的连接太弱了,适当加强试试