【求助】高层剪力墙结构的位移角好难调!
wjm304
wjm304 Lv.4
2012年09月25日 10:27:57
只看楼主

二级抗震,100m高,纯剪力墙结构。。建筑外形为一个"品"字型,现在的问题是品字型山墙的Y向和X向的位移角不满足规范,基本是快满足了,但无论怎么削弱内部,加强外部,也试过增加剪力墙的数量(其实也没什么地方可以再布剪力墙了),地震作用的位移角就是不满足,在位移角比较大的部位也都没有墙肢可以再增加了。建筑的不给做太厚的剪力墙,我的做法是外墙从底到顶都是300厚,底下五层的内墙是250,以上就都是200了。

希望大家可以给些建议!谢谢
QQ截图20120925102524.png

QQ截图20120925102524.png

免费打赏
tomyson
2012年09月26日 11:57:02
12楼
这个很实用啊
回复
木易0303
2012年09月26日 14:27:00
13楼
我感觉是X向有点不足吧
回复
woshiwangxia0123
2012年09月26日 15:43:29
14楼
个人觉着这个布置最大的不足就是上面的两个口与下面的口 没有一点连接 自己振自己的
如果建筑允许的话
只要有一点墙的连接就可以减少很多其他不必要的墙肢
回复
guozfh
2012年09月26日 17:14:46
15楼
位移角不满足,说明结构整体刚度弱,应加长剪力墙,加厚剪力墙效果不明显,也不经济。
回复
away1997
2012年09月26日 17:26:23
16楼
削弱内部筒体,增加X向外部墙体。
回复
hvanghai
2012年09月26日 17:45:27
17楼
增大建筑角部端柱对控制位移角贡献很小,增大墙厚不经济。应该调整建筑增大角部和周边X向剪力墙长度,楼梯间剪力墙可以断开设开洞。
回复
spy320
2012年09月26日 17:55:21
18楼
顶5楼+7楼
先调整一下试试看
回复
小刘213123
2012年09月26日 21:00:53
19楼
见识一下,学习
回复
wshj1016
2012年09月26日 21:45:49
20楼
中间连接这么弱,干脆分开算了。
回复
longforboybzh
2012年09月26日 22:20:44
21楼
中间太弱了!
回复

相关推荐