【求助】高层剪力墙结构的位移角好难调!
wjm304
wjm304 Lv.4
2012年09月25日 10:27:57
只看楼主

二级抗震,100m高,纯剪力墙结构。。建筑外形为一个"品"字型,现在的问题是品字型山墙的Y向和X向的位移角不满足规范,基本是快满足了,但无论怎么削弱内部,加强外部,也试过增加剪力墙的数量(其实也没什么地方可以再布剪力墙了),地震作用的位移角就是不满足,在位移角比较大的部位也都没有墙肢可以再增加了。建筑的不给做太厚的剪力墙,我的做法是外墙从底到顶都是300厚,底下五层的内墙是250,以上就都是200了。

希望大家可以给些建议!谢谢
QQ截图20120925102524.png

QQ截图20120925102524.png

免费打赏
wht4714
2012年09月26日 09:36:42
2楼
可以试着加强与山墙相邻处纵向剪力墙的X、Y向墙长
回复
mgshubin
2012年09月26日 10:02:05
3楼
把那根框架梁外立面放一点,跟其他外墙的框架梁拉平!可能会好一些!
回复
雨季
2012年09月26日 10:11:25
4楼
从方案入手再调整一下,双向的贯通墙,和连梁调整,这两项应该会有效果
回复
yyfly03
2012年09月26日 10:11:37
5楼
削弱Y向核心筒剪力墙 开能不能加点X向墙
回复
wolaiaini630
2012年09月26日 10:16:11
6楼
1、楼梯电梯间 长墙用连梁断开,俩电梯间隔墙可改为填充墙,
2、外墙周边梁加高,
回复
gzx526360673
2012年09月26日 10:16:38
7楼
角部是空调机位吗?有没有条件加X向剪力墙?X向剪力墙尽量伸到门窗洞口边,试试看
回复
ac40781302
2012年09月26日 10:26:28
8楼
见识一下,学习~~~
回复
czh54287
2012年09月26日 10:49:15
9楼
X向剪力墙偏弱,宜增加,Y 向X向剪力墙偏强,宜减弱。
回复
大中至正
2012年09月26日 10:53:23
10楼
如果只是差一点点。洞口连梁不要按梁的模式输入,按剪力墙开洞输入。结构的刚度会有所增加!
回复
温员外
2012年09月26日 11:30:22
11楼
把楼梯间和电梯井中间的那几片剪力墙都去掉,就留下外围的