河流距离100多米,可以作为第二消防水源吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年09月25日 10:01:13
只看楼主

现在真难搞,自来水公司都不给2路的,附近有个河流,但是距离100米多点,能用它作为消防水源吗?

现在真难搞,自来水公司都不给2路的,附近有个河流,但是距离100米多点,能用它作为消防水源吗?
免费打赏
路过
2012年09月25日 10:10:22
2楼
按规范是可以的。但其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。
回复
夜宵77
2012年09月25日 13:38:31
3楼
突然发现河流到场地100米,场地到最远点又有70米,那就满足不了150米以内了,不行了吧
回复
pangjiang27
2012年09月25日 18:00:50
4楼
天然水源或消防水池取水口保护半径规范都是150m(看规范及条文解释)

没办法,只能设水池+室外泵+稳压系统
回复
zdx1989
2012年09月28日 14:04:15
5楼
路过学习了 顶起
回复
慢慢记住我
2012年10月17日 17:28:56
6楼
河流?怎么可能啊。做一个取水设施还得过管理河流的部门,做取水设施的费用做水池也差不多了。还是水池吧。