只看楼主

我现在的PLC控制柜在3楼,施工人员将接地线(线颜色是黄绿相间的)从PLC控制柜的接地端子排,连接到1楼地下电缆沟内的接地铜条上了,请问这样连接可以吗?如不可以应该按照什么方式做接地?谢谢![ 本帖最后由 aaron_liuy 于 2012-9-25 11:30 编辑 ]

我现在的PLC控制柜在3楼,施工人员将接地线(线颜色是黄绿相间的)从PLC控制柜的接地端子排,连接到1楼地下电缆沟内的接地铜条上了,请问这样 2012.09.25 057.jpg连接可以吗?如不可以应该按照什么方式做接地?谢谢!

[ 本帖最后由 aaron_liuy 于 2012-9-25 11:30 编辑 ]

2012.09.25 057.jpg

免费打赏
yxingl
2012年09月25日 21:22:03
2楼
PLC控制柜应该单独接地,免得有干扰
回复
bc04102
2012年09月26日 12:01:43
3楼
PLC柜间进行并柜接地,同时用大于6平方的铜线或扁铁有效可靠接地,并测接地电阻最好小于4欧,一般接地线越短越好
回复
aaron_liuy
2012年09月26日 12:33:32
4楼
谢谢
回复
sgangtt
2012年09月26日 23:09:36
5楼
严格的说应该用专门的PEN线

回复
wcs2008
2012年09月27日 07:59:06
6楼
路过,学习了。
回复
a396673967
2016年06月29日 18:04:32
7楼
路过,学习了。
回复
vectorqq
2016年07月02日 17:12:50
8楼
又对接地进行一次新的学习
回复
永恒的奥古斯汀
2016年07月02日 20:56:16
9楼
bc04102 发表于 2012-9-26 12:01 PLC柜间进行并柜接地,同时用大于6平方的铜线或扁铁有效可靠接地,并测接地电阻最好小于4欧,一般接地线越短 …我记得国标要求接地小于0.1欧姆吧?!
回复
koiyang
2016年07月05日 11:11:11
10楼
计算机接地可与防雷接地,工作接地共用接地系统,接地电阻小于1欧姆
回复
zh_yong999
2016年07月05日 13:16:03
11楼
PLC控制柜的保护接地:采用镀锌扁钢直接将柜体和室内预埋的接地板连接就可以了。
PLC控制柜的信号屏蔽接地:采用绝缘线截面不小于25mm2接入室内预埋的接地连接板
室内预埋的接地连接板采用接地扁钢引入地下接地极
回复