C30混凝土抗压强度达到设计的157%,是否合格?
wyl87328473
2007年05月11日 09:41:25
来自于建筑施工
只看楼主

报告结论单值分别为45.8、49.8、45.3。达到设计强度157%,请指教。

报告结论单值分别为45.8、49.8、45.3。达到设计强度157%,请指教。
免费打赏
tzk319415
2007年05月17日 21:33:45
12楼
不合格!规范有明确规定.
回复
liuqing_2004
2007年05月18日 16:28:05
13楼
看一下《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87,对于只有一组应该是非数理统计的方法。上传一个Word版的规范,同大家共享。
回复
yan_8469
2007年05月23日 18:52:15
14楼
单就一组试块而言95%的强度就可以,但是用非统计方法若干组的平均值应该达到115%的,这是国标的规定,有些专业略有差别。科学的方法是对一个时期(不超过3个月)的试块做统计学评定。不过157%的我怀疑是作假了阿,呵呵。
回复
gbs19821982
2007年06月21日 15:05:53
15楼
看来超出不少啊 是不是设计的太保守了啊 那样就太浪费了 都可以当c40的用了
回复
display18
2007年06月22日 10:11:26
16楼
这组混凝土试块有问题,假的吧!混凝土评定完后就知道合格不合格了.
回复
fonghee
2007年06月22日 19:41:39
17楼
什么是95%以上就算及格?作为工程师,对数理统计的知识这么差,行吗?

95%是统计学上的所以保证率(confidence level),不是强率达到95%规范的规定这回事。

简单点说,如果标准差是3, 那么对C20的混凝土,单试件强度应该达到 20+1.645*3 = 24.94, 才算是及格。

但事实上,用格标准比这个宽松。各国有不同的做法。
回复
dldgj
2007年06月23日 08:56:06
18楼
现行国家标准及国内各行业标准,对混凝土配合比设计强度计算和混凝土生产质量控制,均采用以混凝土强度标准差(σ)为主要参数的计算方法。国家标准GB50204-1992《混凝土结构工程施工及验收规范》和JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》,以及有关建工系统混凝土的强度保证率(P)均采用95%,相应的概率度系数(t)为1.645,因而混凝土配制强度的计算公式均为:

fcu,o=fcu,k+1.645σ

看清楚点
回复
zulin5354
2007年06月23日 22:13:32
19楼



不是很记的了,好像应该是这样吧:小于10组试块采用非统计法评定,试块满足;①Fcu,min≥0.95Fcu,k ②mfcuk≥1.15Fcu,k ,大于10组试块时采用数理统计方法,有两种。方法二为:①mfcu,k-入1Sfcuk≥0.9fcuk ②Fcu,min≥入2.fcu,k ,入1\入2根据砼试块组数由表差得。另外标准差也是评定混凝土质量的一个参数,一般不允许大于5,越小表明混凝土离散性越小,混凝土质量也稳定。
回复
qcs911qt2003
2007年06月24日 08:06:55
20楼
如果是真试块,单从这一组分析那肯定合格,如果全部都是这样的话,那说明级配有可能搞错。
回复
pjqjh
2007年06月25日 11:09:17
21楼
假的的试块
回复

相关推荐

APP内打开