报告结论单值分别为45.8、49.8、45.3。达到设计强度157%,请指教。

报告结论单值分别为45.8、49.8、45.3。达到设计强度157%,请指教。
免费打赏
cold-steel
2007年05月11日 11:18:26
2楼
还是做完数理统计再说吧,不能简单的以一组砼强度为准
回复
sundanchenjun
2007年05月11日 12:53:24
3楼
我认为,混凝土强度,若单是从某组混凝土试块来说,你只要满足设计强度的95%以上,就可以了的,但是你要知道,按照混凝土统计评定规定来说,混凝土试块在单组合格的基础上,还必须按照规范规定进行统计评定,分为数理统计和非数理统计两种方式,不管哪种方式评定出来的结果必须是合格的,否则就算你前面单组试块试验结果合格了,但是综合评定结果不合格,实际上按规范上说也是不能被评定为合格的。这种情况,本人曾经碰到过几次,按照我们这里的通俗做法,一般是由施工单位提请监理单位认可,再报设计单位签证认可就可以了的,这样在技术资料上体现出来,质监站和城建档案馆一般不会再说什么了的,因为这样其实是属于规范上说的设计核算之后符合设计要求的一种处理方法。
回复
strytjj
2007年05月11日 17:02:13
4楼
满足设计强度的95%以上,就可以了的,
虚假实块!!!!!!!!!!
回复
muziriyue009
2007年05月11日 20:46:56
5楼
可以是可以,一般实际配合比强度比设计的都高才对,但是你这呀高的太离谱了
回复
gyz_168
2007年05月11日 21:16:25
6楼
强度虽然超出,但是,如果做现场回弹强度没这样高你怎么解释呢?所以,如果是商品混凝土最好找厂放解决,看看配比有没有问题。
回复
mengxb5687
2007年05月12日 09:42:10
7楼
造假试块吧?!用回弹仪试试!
回复
df0111
2007年05月12日 10:10:38
8楼
仅从单组试块来说是合格的,但还要做数理统计(十组以上)或非数理统计(十组以下),只有这个结果合格了才算真正的合格。
回复
huang5186
2007年05月12日 11:54:09
9楼
如是试块见证取样真实,一定合格。如是假试块!?一般应抽心试验。
回复
lxty_ny
2007年05月12日 18:17:04
10楼
1、按照规范95%以上就合格;
2、监理人员应该知道试块的真实性,若是真实的说明,配合比过于保守或配料有问题,若是前者没有问题,若是后者就很麻烦,说明混凝土质量不稳定;
3、若对试块有怀疑,可以做实体检测;
回复
wyl87328473
2007年05月17日 10:54:22
11楼
多谢大家,我已明确了解了。