请教:地下室抗浮验算
wf94323
wf94323 Lv.2
2007年05月10日 20:02:16
只看楼主

地下室抗浮验算怎么考虑呀?我以前从没碰到过,这次地下水位较高,我想应该考虑,查是不知道怎么算,麻烦高手指点指点,谢谢!

地下室抗浮验算怎么考虑呀?我以前从没碰到过,这次地下水位较高,我想应该考虑,查是不知道怎么算,麻烦高手指点指点,谢谢!
免费打赏
yuzhiphil
2007年05月11日 13:28:37
2楼
水位按历史最高水位计算
一般,地下室抗浮计算可以考虑包括顶板和顶板以下的构件自重,同时必须注明在施工时采取排水等措施保证地下水位不上浮。 活载是使用荷载,当然不能用于地下室施工阶段的抗浮计算(一般此阶段才是抗浮重点)。
如果扩展底板以及增加顶板覆土总量的措施都不能起效或者实现的话,打抗拔桩和锚杆是一般的选择了。不过增加覆土重量是不得已才采用的方法。
回复
wf94323
2007年05月15日 20:20:07
3楼
谢谢!我的工程是砖混住宅楼,最高水位刚可以到地下室地面上。建筑对地下室地面选用的是防水地面,结构该怎么考虑呀?
回复
cuics
2007年05月16日 15:17:23
4楼
应请地址勘察单位提供抗浮水位,基础可以正常做,采用防水板,与外墙结合,比较经济可靠
回复
图八路1980
2007年05月18日 10:29:31
5楼
结构群:8961678
回复
liyaolun
2008年12月22日 22:11:45
6楼

已经满了~~~~!
回复
ggc0455
2009年05月13日 21:17:27
7楼
去中国知识网搜搜吧!那里有论文