地暖工程设计单位画盘管么
lpfei108
lpfei108 Lv.9
2007年05月10日 19:43:25
来自于采暖供热
只看楼主

设计单位是所有的都画,还是分集水器后的不画,只标出负荷,然后甲方让地暖公司画,不画,审图单位是否会提,大家都是怎么执行的。

设计单位是所有的都画,还是分集水器后的不画,只标出负荷,然后甲方让地暖公司画,不画,审图单位是否会提,大家都是怎么执行的。
免费打赏
somebody665
2007年05月11日 08:46:29
2楼
我们这里这样处理的
1、设计单位设计完整图纸,---包括分水器的位置,每条加热管的长度,布管方式,管间距等;
2、设计单位初步设计,---提供负荷,确定分水器的位置,由施工方二次设计施工图纸,然后,由原设计单位审查批准。
回复
wgj1207
2007年05月11日 18:36:06
3楼
我们一般都采用第一种方法.
回复
bingyu0605
2007年05月12日 13:08:02
4楼
1
回复
wyco.163
2007年05月13日 20:44:01
5楼
1
回复
cys2221
2007年05月14日 12:47:57
6楼
支持!我们是设计单位,一般上面的工作都是我们自己做的!
回复
luyuan1108
2007年05月14日 16:42:27
7楼

差不多
回复
zhangyuyong2003
2007年10月26日 09:22:06
8楼
其实用第二种是不是更人性化
地暖安装公司的人员更专业化?
把专业的东西应该交给专业的人士去做,中央岂不是更好吗?
我现在也是做地暖
负荷都算好了,就是布管麻烦啊!
回复
yeyu135
2007年10月26日 18:54:06
9楼
1、一次设计由设计院完成,主要提供房间所需热负荷、采暖系统图、分水器位置等。
2、二次设计由地暖公司完成,主要包括为满足房间所需热负荷进行地暖提供散热量的计算,确定管间距、管长、及盘管形式,提供二次计算书,绘制盘管图。
3、由设计院审查批准。
回复
xhg-xu
2007年10月27日 14:26:07
10楼
两种方法我们都操作过.
主要以第一种方法为主.
回复
liu117jun
2007年10月27日 19:25:08
11楼

说的有一定的道理
回复