请问,同步发电机在空载和负载的情况下分别发生三相短路那种情况下电流更大?为什么?
请问,同步发电机在空载和负载的情况下分别发生三相短路那种情况下电流更大?为什么?
2楼
负载时大吧
回复
3楼
楼主的问题太笼统咯,请问发电机是否上网,要根据实际情况来判断。但是有一点是相同的,短路电流跟短路点的位置有关系(即短路电阻)。
回复
4楼
发电机上网且都在机端短路,另外我想问上网与不上网对相同点的短路而言影响很大吗?为什么?
回复
5楼
负载时短路电流大。根据能量转换可知,负载时由于水轮机输出功率所以在突然短路时由于功率突变会有一部分能量转换为热能一部分会加快机组转速。
回复
6楼
我觉得是不是负载短路时,计算短路电流的最大幅值时还必须加上负载电流!请高手解答!
回复
7楼
请高手分析分析,想听到有理有椐的分析!
回复
8楼
这个问题本人经过认真的研究已经很清楚了,以后有机会在详细说明。彻底搞清楚真是不容易!
回复