如何选择住宅小区变压器容量
merrywidow
merrywidow Lv.6
2007年05月10日 10:45:24
来自于变压器
只看楼主

一个住宅小区有关参数计算如下:1、2、3、7号楼蓝图设计参数:Pjs=72KW Ijs=137A Pe=144KW 功率因素=0.85 Kx=0.5视在计算负荷Sjs=Pjs/功率因素=84.7KVA 4栋合计:84.7*4=338.8KVA 合计Pjs=288 Sjs=338.84号楼蓝图设计参数:Pjs=90KW Ijs=160A 功率因素=0.85 Kx=0.5视在计算负荷Sjs=Pjs/功率因素=105.88KVA 合计Pjs=90 Sjs=105.88

一个住宅小区有关参数计算如下:
1、2、3、7号楼蓝图设计参数:Pjs=72KW Ijs=137A Pe=144KW 功率因素=0.85 Kx=0.5
视在计算负荷Sjs=Pjs/功率因素=84.7KVA 4栋合计:84.7*4=338.8KVA 合计Pjs=288 Sjs=338.8

4号楼蓝图设计参数:Pjs=90KW Ijs=160A 功率因素=0.85 Kx=0.5
视在计算负荷Sjs=Pjs/功率因素=105.88KVA 合计Pjs=90 Sjs=105.88

5号楼蓝图设计参数:Pjs=126KW Ijs=191A 功率因素=0.85 Kx=0.5
视在计算负荷Sjs=Pjs/功率因素=148.24KVA 合计Pjs=126 Sjs=148.24

6号楼蓝图设计参数:Pjs=168KW Ijs=300A 功率因素=0.85 Kx=0.5
视在计算负荷Sjs=Pjs/功率因素=197.65KVA 合计Pjs=168 Sjs=197.65

路灯按设计图纸(13杆路灯)Pjs=13*100W*2=2.6KW Sjs=2.6KVA 合计Pjs=2.6 Sjs=2.6

物业小楼 共12间 每间用电容量按2KW考虑 Pjs=2*12=24KW 功率因素=0.85 Sjs=24/0.85=28 Pjs=24 Sjs=28


合计住宅小区 Pjs=698.38KW Sjs=821.17KVA

变压器容量S=1000KVA﹥Sjs=821.17KVA

所以变压器容量选择1000KVA


请问各位朋友我计算的是否正确,变压器容量选择是否正确
免费打赏
xiaochao20029086
2007年05月10日 11:36:55
2楼
我觉得是不是把全部的安装容量(Pe)加起来再乘以 Kx,才得到Pjs,然后在除以规律因数和变压器的负载率!因为变压器是对所有栋楼供电的,Kx也是取总的同期系数而不是取某栋的同期系数!!
回复
lch999
2007年05月10日 15:54:43
3楼

同意楼上.准确来说,还要加上变压器的损耗吧.
回复
merrywidow
2007年05月12日 10:44:05
4楼


-----------------------------------------------------------------

我所计算出来的每栋楼的Pjs是用Pe乘Kx算出来的,然后每栋楼的Pjs全部相加,即∑Pjs,和你说的把全部的安装容量(Pe)加起来再乘以 Kx,得到的∑Pjs应该是相同的,只不过计算顺序不同,我是先乘后加,你是先加后乘:(Pe1+Pe2+Pe3+。。。)*Kx=Pe1*Kx+Pe2*Kx+Pe3*Kx+。。。。=∑Pjs
回复
bjpwf
2007年05月12日 15:13:27
5楼
整个小区的kx取值会不同
回复
wulonghua_1982
2007年05月12日 16:30:08
6楼
根据需用系数,求得各自的P,然后再相加,要考虑同时系数,功率因数
电业局的规定
根据国家的规定,可能要选用2台630KVA的变压器.以便于他们的管理\
节能考虑,经济运行,并列运行.等
回复
hotfire002
2007年05月12日 23:30:14
7楼
根据需用系数,求得各自的Pjs,然后再相加,要考虑同时系数,功率因数。
变压器运行在80%——85%时是最佳状态,这样要考虑哈!同进还要考虑到近期内有没有可能增加负荷。
回复
hotfire002
2007年05月12日 23:39:31
8楼

单从Pjs这方面来说是不考虑变压器的损耗的,变压器的损耗跟变压器容量大小选择是没直接关系的,变压器在设计时已经考虑,所以变压器容量值为直接输出总功率值。从节能、运行费用方面来说才考虑。
回复
woxiangfei568
2007年05月13日 09:04:59
9楼
以下是引用lch999在2007-05-10 15:54:43.0发表的内容:
以下是引用xiaochao20029086在2007-05-10 11:36:55.0发表的内容:
从节能、运行费用方面来说才考虑
回复
panzhouyang
2009年02月06日 10:47:56
10楼
我觉得是不是把全部的安装容量(Pe)加起来再乘以 Kx,才得到Pjs,然后在除以规律因数和变压器的负载率!因为变压器是对所有栋楼供电的,Kx也是取总的同期系数而不是取某栋的同期系数!!
回复
guo250043840
2009年04月05日 10:10:17
11楼
现在大多数计算小区变压器容量的都是用每户用电功率*总户数得到总功率后乘以需用系数。
楼主说的蓝图给定每栋楼的总计算负荷然后相加后的问题我也遇到过,这种负荷相加后,所得的结果是每栋楼取系数后的结果,相加后的负荷结果是变压器的总计算负荷量,是没有乘过需用系数的。这个系数我也不知道:loveliness: 希望有知道的能给小弟指点一下
回复

相关推荐