2楼
师兄,好象没有此规定(应结合建筑综合布局考虑).GB50045-1995第4.1.3有柴发布置
回复
3楼
储存的油不能超过8小时,门是甲级防火门油箱设通向室外的管道作为通气管,管道上设带阻火器的呼吸阀。油箱下面应设防止油流散的设施。
回复
4楼
有条件靠外墙最好,便于油路敷设
回复
5楼
谢谢各位!!!
回复
6楼
GB50352-2005
8.3.3 柴油发电机房应符合下列要求:
1 柴油发电机房的位置选择及其他要求应符合本通则第8.3.1条的要求;
2 柴油发电机房宜设有发电机间、控制及配电室、储油间、备件贮藏间等;设计时可根据具体情况对上述房间进行合并或增减;
3 发电机间应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足运输机组的需要,否则应预留吊装孔;
4 发电机间与控制室或配电室之间的门和观察窗应采取防火措施,门开向发电机间;
5 柴油发电机组宜靠近一级负荷或变配电至设置;
6 柴油发电机房可布置在高层建筑裙房的首层或地下一层,并应符合下列要求:
1)柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.50h的楼板、甲级防火门与其他部位隔开;
2)柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;
3)应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统;
4)柴油发电机房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙,热风和排烟管道应伸出室外。排烟管道的设置应达到环境保护要求:
7 柴油发电机房进风口宜设在正对发电机端或发电机端两侧;
8 柴油发电机房应采取机组消声及机房隔声综合治理措施。
规范没有更多的要求,不要给自己找麻烦
回复
7楼
柴油发电机房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙,热风和排烟管道应伸出室外,指的是发电机房必须有一侧是外墙,方便热风和排烟管道应伸出室外,不是说发电机或储油罐要靠外墙安装,也不是说储油间必须要靠外墙设置。另外,室内的开关、照明灯具、插座等要用防爆电器。
回复
8楼
看了很有帮助。谢谢各位。
回复
9楼
多少油能用8h,怎么算
回复
10楼
6楼说的不错,支持一下。
回复
11楼
正解!!
回复