油库消防中泡沫系统有关问题请教
ymmcl
ymmcl Lv.2
2007年05月09日 21:59:37
只看楼主

1.泡沫液到达着火点时间有无要求2.环路计算中最不利点是最大量处、最远处、扬程最大处、3。泡沫泵扬程计算公式。

1.泡沫液到达着火点时间有无要求
2.环路计算中最不利点是最大量处、最远处、扬程最大处、
3。泡沫泵扬程计算公式。
免费打赏
水无常形
2007年05月10日 10:15:38
2楼
应该是泡沫液混合流速不应小于2m/s,管道长道不应超过200m。
应是满足最不利点的泡沫量要求。
泵扬程得根据你是液上还是液下,是地下消防水池还是地上消防水罐,以及罐类型、罐体参数来定。看看相关手册吧。
回复
mm_1010
2007年05月10日 21:57:51
3楼
g
回复
mm_1010
2007年05月10日 22:21:00
4楼
我是上海万安达民信消防设备有限公司北京办事处,我司具有消防设计一级资质,经常配合各设计院作消防设计方案,有需要协助或咨询的朋友可留言,非常高兴能为您服务.邮箱mm_1010@163.com
回复
mm_1010
2007年05月10日 22:30:25
5楼
我是上海万安达民信消防设备有限公司北京办事处,我司具有消防设计一级资质,经常配合各设计院作消防设计方案,有需要协助或咨询的朋友可留言,非常高兴能为您服务.邮箱mm_1010@163.com
我司主要产品有:细水雾灭火系统、泡沫灭火系统(PHY、PHP、ZP、MSY、PQ、PC)隧道灭火系统、消防泡系统、干粉系统。
典型工程:浦东国际机场、余姚国华燃气电厂、黄岛油吝原油专用基地、杨子石化、上海化工城、重庆华能珞璜电厂、上海国际会议中心等等。
回复
ymmcl
2007年05月11日 16:19:56
6楼
应该是泡沫液混合流速不应小于2m/s,管道长道不应超过200m。

200米太小了吧,可有依据
回复
ymmcl
2007年05月11日 16:22:16
7楼
能解决我的问题,才是真的.
回复
nianyu
2007年05月13日 21:06:53
8楼
1 五分钟内到达
2 跟库区内罐的大小还有远近都有关心都要核算一下看看到底哪个更大
3 泡沫产生器出口要求压力+静扬程+沿程和局部损失+泵的损失+比例混合器的损失
回复
lzzn119
2007年05月28日 14:31:36
9楼
你可以设计油罐烟雾灭火装置
烟雾自动灭火系统的特点是:设备结构简单,灭火速度快,罐外式烟雾自动灭火系统从喷烟至灭火的时间小于6秒钟,能有效地扑灭贮罐初起火灾。这个系统在使用中,不需要水和电源,不需要人工操作,可节省消防设施投资和减少消防管理人员。灭火后对油品污染小,温度适用范围大。
烟雾灭火系统是我公司自主研究开发的一种自动灭火系统,主要用于扑灭甲、乙、丙类液体储罐的火灾。该系统不用水和电;结构简单,消防投资少,安装维护方便,灭火后对储罐内液体污染小。烟雾灭火系统的应用范围已从原油、重油、柴油储罐扩展到航空煤油、汽油和醇、酯、酮类等水溶性液体储罐,遍及油田、石化、冶金、铁路轻工、航空、交通、火电、国防等领域的工矿企业。为用户节省消防费用。已取得显著的经济效益和社会效益。
可以联系我:张晓剑 13992858056 我公司网址:www.lzzn.cn
回复
wjh-0310
2007年06月06日 20:40:31
10楼
1 五分钟内到达
2 跟库区内罐的大小还有远近都有关心都要核算一下看看到底哪个更大
3 泡沫产生器出口要求压力+静扬程+沿程和局部损失+泵的损失+比例混合器的损失
回复
2003-cm
2007年06月07日 09:01:17
11楼
五分钟内到达
泡沫产生器出口要求压力+静扬程+沿程和局部损失+泵的损失+比例混合器的损失

回复

相关推荐

APP内打开