水泵接合器的设置范围是多少米?
slydada
slydada Lv.3
2007年05月09日 13:59:32
只看楼主

如果建筑物高度很高,多少米以后水泵接合器就不起作用了?

如果建筑物高度很高,多少米以后水泵接合器就不起作用了?
水锤
2007年05月09日 14:47:17
2楼
你这个问题有点奇怪,水泵结合器是向消防管道内供水的接口,怎么会不起作用.是不是跟消火栓搞混了?
回复
shao
2007年05月09日 16:29:24
3楼
各地消防车的供水压力不同,一般来说,大约为150m左右。

《高规》要求消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。

《喷规》则要求当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。即所有分区均需设置水泵接合器,当超过消防车供水压力范围时,需设转输水箱和接力水泵。

从字面理解,可以认为超过消防车供水压力范围的部分,消火栓系统不需要做水泵接合器。不过我做的超高层建筑,上区消火栓系统都是设水泵接合器的,否则不知消防局能否通过。
回复
jinhui020222205
2007年05月09日 17:30:35
4楼


我想楼主可能是问消火栓可以达到的最大高度是多少吧?
回复