我在设计一个项目中有一个罐区,4个1000立方米的可燃液体储罐,周围环网管径是DN400,于是我在环网上拉了DN400的管道过来,两边设置了阀门井,每个罐子从这根管道上拉出支管,共8根支管。但在支管上我没有设雨淋阀组,只靠总管上的阀门井里的阀门来控制。
我在设计一个项目中有一个罐区,4个1000立方米的可燃液体储罐,周围环网管径是DN400,于是我在环网上拉了DN400的管道过来,两边设置了阀门井,每个罐子从这根管道上拉出支管,共8根支管。但在支管上我没有设雨淋阀组,只靠总管上的阀门井里的阀门来控制。
2楼
每个罐子设置了水喷淋环管系统,由于支管上没有设置雨淋阀组,相当于一个罐子起火的时候开启主管道上的阀门后4个罐子都要喷水,这样设计是不是不合理?
由于地方有限,而且管道已经敷设完毕,只能在靠近罐子的立管上设置雨淋阀组,这样合适吗?如果不设置雨淋阀组满足规范要求吗(我以为满足)?
我看了《石油化工企业防火规范》的7.3.22条中,没有规定雨淋阀组要在防火堤或者罐壁15米之外,只是说要设置防火设施,这个防火设施怎么设置呢?
回复
3楼
没有人可以回答吗?还是我描述得不清楚?
回复
4楼
你可以设计油罐烟雾灭火装置
烟雾自动灭火系统的特点是:设备结构简单,灭火速度快,罐外式烟雾自动灭火系统从喷烟至灭火的时间小于6秒钟,能有效地扑灭贮罐初起火灾。这个系统在使用中,不需要水和电源,不需要人工操作,可节省消防设施投资和减少消防管理人员。灭火后对油品污染小,温度适用范围大。
烟雾灭火系统是我公司自主研究开发的一种自动灭火系统,主要用于扑灭甲、乙、丙类液体储罐的火灾。该系统不用水和电;结构简单,消防投资少,安装维护方便,灭火后对储罐内液体污染小。烟雾灭火系统的应用范围已从原油、重油、柴油储罐扩展到航空煤油、汽油和醇、酯、酮类等水溶性液体储罐,遍及油田、石化、冶金、铁路轻工、航空、交通、火电、国防等领域的工矿企业。为用户节省消防费用。已取得显著的经济效益和社会效益。
可以联系我:张晓剑 13992858056 我公司网址:www.lzzn.cn
回复