最近做南方某学校。。学到新东西了。。请问。。。变电所设两台变压器。。两路进线。。一用一备。。最少需要几块高压屏。。我看到的图纸竟然和环网柜一样。。。两进两出。。没有互感器柜。。联络柜。。没有直流屏。用的还是中置柜。。真空断路器。。上了微机保护。。。号称操作电源等由学校开闭所统一引过来。。我晕了。。大家这样做过吗???还没有看到该系统的二次图。。还搞不清楚保护,操作如何实现。。。我做的系统是同时工作。。互为备用。。用了十块屏。。最少也有
最近做南方某学校。。学到新东西了。。
请问。。。变电所设两台变压器。。两路进线。。一用一备。。最少需要几块高压屏。。
我看到的图纸竟然和环网柜一样。。。两进两出。。没有互感器柜。。联络柜。。没有直流屏。
用的还是中置柜。。真空断路器。。上了微机保护。。。号称操作电源等由学校开闭所
统一引过来。。我晕了。。大家这样做过吗???还没有看到该系统的二次图。。还搞不清楚
保护,操作如何实现。。。我做的系统是同时工作。。互为备用。。用了十块屏。。最少也有
8块。。。大家咋想的????
12楼
我最想知道的就是电压互感器柜能取消吗???还有直流电源能从外面引来吗??
大家帮忙呀。。急用。。多谢。。。
回复
13楼
看你用什么柜,最少2块
回复
14楼
我也想知道PT柜的作用?哪些情况下该用PT?
交流操作机构的电源从何引来?
回复
15楼
我也想知道PT柜的作用?哪些情况下该用PT?
交流操作机构的电源从何引来?
回复
16楼
zhaokaikai兄,电压互感器可以提供测量和保护,怎么可以不要?
联络柜可以不要,见到过有种方案一个开关柜上下装了两个电源进线真空断路器!
直流屏可以从别处引来,交流操作也可以,没有问题的!
从外面引来直流电源要注意下压降。
回复
17楼
1。这个变电所好象一台高压柜都不需要,更别说PT柜了,开闭所直接保护变压器不就结了;
2。没有测量、保护、绝缘监察、取操作电源的需要,要这个PT柜干嘛?上级开闭所不是都可以代
劳吗?
3。直流电源从别处引来,这个我也是头一次听说,长学问。。。。HEHE。
回复
18楼
HEHE,没细看zhaokaikai兄的条件,如果开闭所由本学校统一管理,猜测要高压柜的目的只相当于
隔离开关(负荷开关)用。这样还是需要PT的。当然个人觉得楼上兄的想法更简洁!
只要是一个单位内距离不是太远的几个用电点,直流电源可以共用,本人经历过这样的改造项目。
回复
19楼
我觉得17楼的有道理,但是要看你的变压器容量是多大的?
回复
20楼
我感觉,你说的这个系统也是可行的,但也有如下问题:
1,1公里的直流操作控制电源引入,可靠性大打折扣。还不如加个进线PT柜,改为交流操作。
2,母线上是否要加PT柜,视情况而定,计量不一定要,但测量总要要的,当然,PT也可以加到进
线或出线柜上,因为回路不多,零序电压检测也可以考虑不设。
3,既然直流电源不是很可靠,那操作机构就建议选用弹簧操作机构。
4,看这种图,显然是建筑电气专业的作品,电力专业的肯定不会这么做,谁会把自己本系统的一
个小小的变配电所,搞得如此花哨呢?呵呵。。。。他们大多加个隔离或负荷开关完事。
回复
21楼
关于PT柜,估计是计量的,可能跟电业局的规定有关。我们这里高供高计的就要求专门的PT柜,
主要是计量部门说,把PT放在变压器保护柜上时,好出故障,要专门的计量柜。我估计就是这个
原因。
回复