赵工晕了。。求教常做高压系统的
zhaokaikai
zhaokaikai Lv.12
2004年08月28日 03:16:19
只看楼主

最近做南方某学校。。学到新东西了。。请问。。。变电所设两台变压器。。两路进线。。一用一备。。最少需要几块高压屏。。我看到的图纸竟然和环网柜一样。。。两进两出。。没有互感器柜。。联络柜。。没有直流屏。用的还是中置柜。。真空断路器。。上了微机保护。。。号称操作电源等由学校开闭所统一引过来。。我晕了。。大家这样做过吗???还没有看到该系统的二次图。。还搞不清楚保护,操作如何实现。。。我做的系统是同时工作。。互为备用。。用了十块屏。。最少也有

最近做南方某学校。。学到新东西了。。
请问。。。变电所设两台变压器。。两路进线。。一用一备。。最少需要几块高压屏。。
我看到的图纸竟然和环网柜一样。。。两进两出。。没有互感器柜。。联络柜。。没有直流屏。
用的还是中置柜。。真空断路器。。上了微机保护。。。号称操作电源等由学校开闭所
统一引过来。。我晕了。。大家这样做过吗???还没有看到该系统的二次图。。还搞不清楚
保护,操作如何实现。。。我做的系统是同时工作。。互为备用。。用了十块屏。。最少也有
8块。。。大家咋想的????
免费打赏
zhaokaikai
2004年08月30日 15:36:48
12楼
我最想知道的就是电压互感器柜能取消吗???还有直流电源能从外面引来吗??
大家帮忙呀。。急用。。多谢。。。
回复
hdyxp9
2004年08月30日 15:43:01
13楼
看你用什么柜,最少2块
回复
dq771004
2004年08月30日 16:19:46
14楼
我也想知道PT柜的作用?哪些情况下该用PT?
交流操作机构的电源从何引来?
回复
dq771004
2004年08月30日 16:31:17
15楼
我也想知道PT柜的作用?哪些情况下该用PT?
交流操作机构的电源从何引来?
回复
fire
2004年08月30日 16:45:45
16楼
zhaokaikai兄,电压互感器可以提供测量和保护,怎么可以不要?
联络柜可以不要,见到过有种方案一个开关柜上下装了两个电源进线真空断路器!
直流屏可以从别处引来,交流操作也可以,没有问题的!
从外面引来直流电源要注意下压降。
回复
biexiangwaile
2004年08月30日 17:03:52
17楼
1。这个变电所好象一台高压柜都不需要,更别说PT柜了,开闭所直接保护变压器不就结了;
2。没有测量、保护、绝缘监察、取操作电源的需要,要这个PT柜干嘛?上级开闭所不是都可以代
劳吗?
3。直流电源从别处引来,这个我也是头一次听说,长学问。。。。HEHE。
回复
fire
2004年08月30日 17:48:40
18楼
HEHE,没细看zhaokaikai兄的条件,如果开闭所由本学校统一管理,猜测要高压柜的目的只相当于
隔离开关(负荷开关)用。这样还是需要PT的。当然个人觉得楼上兄的想法更简洁!
只要是一个单位内距离不是太远的几个用电点,直流电源可以共用,本人经历过这样的改造项目。
回复
zllsyzdq
2004年08月30日 18:46:33
19楼
我觉得17楼的有道理,但是要看你的变压器容量是多大的?
回复
lengbing
2004年08月30日 20:09:19
20楼
我感觉,你说的这个系统也是可行的,但也有如下问题:
1,1公里的直流操作控制电源引入,可靠性大打折扣。还不如加个进线PT柜,改为交流操作。
2,母线上是否要加PT柜,视情况而定,计量不一定要,但测量总要要的,当然,PT也可以加到进
线或出线柜上,因为回路不多,零序电压检测也可以考虑不设。
3,既然直流电源不是很可靠,那操作机构就建议选用弹簧操作机构。
4,看这种图,显然是建筑电气专业的作品,电力专业的肯定不会这么做,谁会把自己本系统的一
个小小的变配电所,搞得如此花哨呢?呵呵。。。。他们大多加个隔离或负荷开关完事。
回复
flyingman531
2004年08月31日 17:41:43
21楼
关于PT柜,估计是计量的,可能跟电业局的规定有关。我们这里高供高计的就要求专门的PT柜,
主要是计量部门说,把PT放在变压器保护柜上时,好出故障,要专门的计量柜。我估计就是这个