zhaokaikai
zhaokaikai Lv.12
2004年08月28日 03:16:19
只看楼主

最近做南方某学校。。学到新东西了。。请问。。。变电所设两台变压器。。两路进线。。一用一备。。最少需要几块高压屏。。我看到的图纸竟然和环网柜一样。。。两进两出。。没有互感器柜。。联络柜。。没有直流屏。用的还是中置柜。。真空断路器。。上了微机保护。。。号称操作电源等由学校开闭所统一引过来。。我晕了。。大家这样做过吗???还没有看到该系统的二次图。。还搞不清楚保护,操作如何实现。。。我做的系统是同时工作。。互为备用。。用了十块屏。。最少也有

最近做南方某学校。。学到新东西了。。
请问。。。变电所设两台变压器。。两路进线。。一用一备。。最少需要几块高压屏。。
我看到的图纸竟然和环网柜一样。。。两进两出。。没有互感器柜。。联络柜。。没有直流屏。
用的还是中置柜。。真空断路器。。上了微机保护。。。号称操作电源等由学校开闭所
统一引过来。。我晕了。。大家这样做过吗???还没有看到该系统的二次图。。还搞不清楚
保护,操作如何实现。。。我做的系统是同时工作。。互为备用。。用了十块屏。。最少也有
8块。。。大家咋想的????
免费打赏
暴雨
2004年09月01日 15:49:59
22楼
5面柜子就可以,两进两出一PT柜,
应该有PT柜,两进线为一主一备,不管是热备用还是冷备用,既然采用微机保护,
肯定是带备自投的,保护和备自投都要采集电压。
操作电源可外引交流,
回复
d861
2004年09月01日 16:00:23
23楼
同意21楼的观点,我们这里电力局一般要求不加PT柜,而将其并入进线柜;关于楼主说的情况,应
该整个学校的计量均在开闭所,所以变电所不需新增计量柜,个人认为不如采用环网柜更简便,断
保由开闭所中置柜承担。
回复
zhaokaikai
2004年09月02日 04:12:53
24楼
呵呵。。图出了。。没用电压互感器。。没有电压回路。。
测不了电压。。无法电度。。绝缘监察倒没啥必要。。
总觉得不伦不类。。。
个人感觉真不如上个pt。。交流操作。。。
或者用个负荷开关柜算了。。可是集中管理不方便了。。
回复
zhaokaikai
2004年09月02日 04:21:12
25楼
这个变电所无人值守。。可是综保做了。。信号传到开闭所。。
遗憾的是信号里跟电压有关的信息都没有。。出现变压器的功率因数都没有。。
只能在开闭所对高压出线测量。。。
个人对不加电压互感器保留意见。。。据说系统得到当地供电部门认可。。。
回复
zhaokaikai
2004年09月02日 04:51:52
26楼
22楼保护和备自投都要采集电压??说详细点。。
电压回路就是测量。。在保护方面好像只有绝缘监测用。。而且无法分清接地相。。
其他还有啥保护需要电压呀???
备自投要电压干啥???
回复
nlb
2004年09月04日 07:14:08
27楼
电压速断、低电压闭锁过流、负序电压闭锁过流、阻抗保护等都需要电压信号,但只有较大的变
电所才需要装设这些保护。
备自投必须有电压信号,不然怎么知道母线电压是否正常啊?如在10KV侧装备自投,就必须有PT
了。
回复
zhaokaikai
2004年09月05日 02:55:41
28楼
是不是没有电压互感器就只能手动切换呢???
回复
nlb
2004年09月05日 11:13:28
29楼
是的,除非你在低压侧搞备自投。
回复
大鼻山
2004年09月05日 15:36:35
30楼
老赵这下出事了,霍霍
回复
zhaokaikai
2004年09月07日 10:09:17
31楼
呵呵。。我干脆就没写是不是要自投。。还没把自己绕进去。。
看了看二次。。确实需要电压信号。。
当时没注意。。。呵呵。。没琢磨这事。。。
反正第一次这么做。。没出大事就不赖了。。
看了该学校以前的同样做法。。还不如我呢。。
没有pt说明还写远传母线电压,还装电度。功率因数表。。
还说有三种投入方法。。包括备自投。。让甲方根据需要选用。。
呵呵。。比我载的狠。。
还有一套进线,避雷,带电显示,pt装到一面屏里。。好像多装了一件。。
呵呵。。反正这个设计乱死了。。。
回复