最近做南方某学校。。学到新东西了。。
请问。。。变电所设两台变压器。。两路进线。。一用一备。。最少需要几块高压屏。。
我看到的图纸竟然和环网柜一样。。。两进两出。。没有互感器柜。。联络柜。。没有直流屏。
用的还是中置柜。。真空断路器。。上了微机保护。。。号称操作电源等由学校开闭所
统一引过来。。我晕了。。大家这样做过吗???还没有看到该系统的二次图。。还搞不清楚
保护,操作如何实现。。。我做的系统是同时工作。。互为备用。。用了十块屏。。最少也有
8块。。。大家咋想的????
22楼
5面柜子就可以,两进两出一PT柜,
应该有PT柜,两进线为一主一备,不管是热备用还是冷备用,既然采用微机保护,
肯定是带备自投的,保护和备自投都要采集电压。
操作电源可外引交流,
回复
23楼
同意21楼的观点,我们这里电力局一般要求不加PT柜,而将其并入进线柜;关于楼主说的情况,应
该整个学校的计量均在开闭所,所以变电所不需新增计量柜,个人认为不如采用环网柜更简便,断
保由开闭所中置柜承担。
回复
24楼
呵呵。。图出了。。没用电压互感器。。没有电压回路。。
测不了电压。。无法电度。。绝缘监察倒没啥必要。。
总觉得不伦不类。。。
个人感觉真不如上个pt。。交流操作。。。
或者用个负荷开关柜算了。。可是集中管理不方便了。。
回复
25楼
这个变电所无人值守。。可是综保做了。。信号传到开闭所。。
遗憾的是信号里跟电压有关的信息都没有。。出现变压器的功率因数都没有。。
只能在开闭所对高压出线测量。。。
个人对不加电压互感器保留意见。。。据说系统得到当地供电部门认可。。。
回复
26楼
22楼保护和备自投都要采集电压??说详细点。。
电压回路就是测量。。在保护方面好像只有绝缘监测用。。而且无法分清接地相。。
其他还有啥保护需要电压呀???
备自投要电压干啥???
回复
27楼
电压速断、低电压闭锁过流、负序电压闭锁过流、阻抗保护等都需要电压信号,但只有较大的变
电所才需要装设这些保护。
备自投必须有电压信号,不然怎么知道母线电压是否正常啊?如在10KV侧装备自投,就必须有PT
了。
回复
28楼
是不是没有电压互感器就只能手动切换呢???
回复
29楼
是的,除非你在低压侧搞备自投。
回复
30楼
老赵这下出事了,霍霍
回复
31楼
呵呵。。我干脆就没写是不是要自投。。还没把自己绕进去。。
看了看二次。。确实需要电压信号。。
当时没注意。。。呵呵。。没琢磨这事。。。
反正第一次这么做。。没出大事就不赖了。。
看了该学校以前的同样做法。。还不如我呢。。
没有pt说明还写远传母线电压,还装电度。功率因数表。。
还说有三种投入方法。。包括备自投。。让甲方根据需要选用。。
呵呵。。比我载的狠。。
还有一套进线,避雷,带电显示,pt装到一面屏里。。好像多装了一件。。
呵呵。。反正这个设计乱死了。。。