赵工晕了。。求教常做高压系统的
zhaokaikai
zhaokaikai Lv.12
2004年08月28日 03:16:19
只看楼主

最近做南方某学校。。学到新东西了。。请问。。。变电所设两台变压器。。两路进线。。一用一备。。最少需要几块高压屏。。我看到的图纸竟然和环网柜一样。。。两进两出。。没有互感器柜。。联络柜。。没有直流屏。用的还是中置柜。。真空断路器。。上了微机保护。。。号称操作电源等由学校开闭所统一引过来。。我晕了。。大家这样做过吗???还没有看到该系统的二次图。。还搞不清楚保护,操作如何实现。。。我做的系统是同时工作。。互为备用。。用了十块屏。。最少也有

最近做南方某学校。。学到新东西了。。
请问。。。变电所设两台变压器。。两路进线。。一用一备。。最少需要几块高压屏。。
我看到的图纸竟然和环网柜一样。。。两进两出。。没有互感器柜。。联络柜。。没有直流屏。
用的还是中置柜。。真空断路器。。上了微机保护。。。号称操作电源等由学校开闭所
统一引过来。。我晕了。。大家这样做过吗???还没有看到该系统的二次图。。还搞不清楚
保护,操作如何实现。。。我做的系统是同时工作。。互为备用。。用了十块屏。。最少也有
8块。。。大家咋想的????
免费打赏
wysh
2004年08月28日 10:06:38
2楼
没听明白
回复
佶凌
2004年08月28日 10:45:10
3楼
1.微断的操作电源可以是交流也可以是直流,所以没直流屏正确。
2.若高压配电系统不是单母线分段也无须联络柜。
3.我认为电压互感器柜及避雷器柜该要。
-----俺的一点看法,俺是搞低压系统的,不知说的对否?
回复
lhdlgmz
2004年08月28日 11:37:43
4楼
3楼的分析是正确的,而且现在有不少型号的开关柜的馈线柜还可加装PT、避雷器。能省就省
吧!!
回复
大鼻山
2004年08月28日 13:06:30
5楼
一、如果一直都是一用一备运行,你设联络柜还有何用?
二、没有直流屏很正常啊。我作的一个4变压器的项目(广东),就采用了交流操作电源
三、PT柜和避雷器可以合并在进线柜里,有啥希奇的
四、不过,楼主好象没提及高压计量柜(也许是低压计量吧)
回复
zhoushu8
2004年08月28日 23:14:06
6楼
5块可以搞定

2块进线2块出线1块计量
回复
兔子木筏
2004年08月28日 23:25:15
7楼
那保护PT、CT与计量PT、CT在进线柜内安装的下吗?干嘛要省那一块柜子的钱,与其采用非标柜
子,还不如再上一块PT柜
回复
biexiangwaile
2004年08月30日 11:51:09
8楼
有进线计量柜.何况这种情况在总开闭所计量也可;老论坛有6台柜、两台变压器的方案,交流操作
的,只是多了计量柜。从道理上讲,应该是可行的。
回复
okjack
2004年08月30日 13:41:27
9楼
其实计量也可以在学校开闭所统一高压计量,
分配变电所可以不计量
回复
zhaokaikai
2004年08月30日 15:28:28
10楼
现在的方案是两进两出。。直流操作。。无互感器。。操作电源引自开闭所。。距离1公里左
右。。能实现吗???
回复
zhaokaikai
2004年08月30日 15:32:31
11楼
大家看清问题。。好好想想。。
我的第一个问题。。电压互感器的作用是啥。。
第二个问题。。直流220V的输电有啥要求。。损耗有多大。。开闭所要选多大得直流屏呀???
就地四块屏。。大概要40Ah吧。。。
第三个问题。。这种直流电源从室外引来的方式是否可靠呀???难道真能这样实现吗???
回复