我想问一下各位大侠,消火栓系统的水头损失怎么计算。特别是那个水力坡度怎么查.谢谢各位赐教。
我想问一下各位大侠,消火栓系统的水头损失怎么计算。特别是那个水力坡度怎么查.
谢谢各位赐教。
2楼
怎么都没有人帮下我呢
回复
3楼
室内消火栓栓口的最低水压计算
计算公式:Hxh=hd+Hq+Hsk=AdLdqxh2+ qxh2/B+Hsk
式中 Hxh—— 消火栓栓口的最低水压,0.01MPa;
hd—— 消防水带的水头损失,0.01MPa;
Hq—— 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压,0.01MPa;
Ad—— 水带的比阻值,一般水带口径65mm取0.00172;
Ld—— 水带的长度,米;
qxh—— 水枪喷嘴射出流量,L/s;
B—— 水枪水流特性系数值,一般喷嘴口径19mm取1.577
Hsk—— 消火栓栓口水头损失,宜取0.02MPa;
以上是在技术措施中摘抄的,不知道有没有用。
回复
4楼
30~40米的化工厂钢筋混凝土框架操作平台上要设置消防栓和灭火器吗?
怎么设置?
回复