施工时关于主次梁钢筋摆放的问题
qth555
qth555 Lv.5
2007年05月07日 19:28:10
只看楼主

按受力的话次梁钢筋放在主梁钢筋上,那么主梁的有效高度减小,那么配筋要增大.理论上讲次应该让位于主,次梁钢筋放在主梁钢筋下,板的钢筋放在梁下.当梁和柱子同宽时,梁的钢筋应该放在柱子钢筋的内侧.可是在施工现场看到大多数的是次梁钢筋放在主梁钢筋上,板的钢筋放在梁上.

按受力的话
次梁钢筋放在主梁钢筋上,那么主梁的有效高度减小,那么配筋要增大.
理论上讲次应该让位于主,次梁钢筋放在主梁钢筋下,板的钢筋放在梁下.当梁和柱子同宽时,
梁的钢筋应该放在柱子钢筋的内侧.
可是在施工现场看到大多数的是次梁钢筋放在主梁钢筋上,板的钢筋放在梁上.
qth555
2007年05月07日 19:28:54
2楼
请那位能详细分析下????
回复
qth555
2007年05月08日 10:50:24
3楼
还有就是板钢筋
短跨在上还是长跨在上
楼面板和基础板的钢筋摆放是不是一样
回复
haoecho
2008年01月12日 08:47:28
4楼
关注中,等待回答
回复
ougaogong
2008年01月12日 09:12:47
5楼
我认为施工这样做是合理的。
1、柱子处主梁相交就存在这样的问题,2根梁的钢筋保护层厚度是不同的。如果你去计算的话,通常500~900的梁钢筋保护层差别造成的承载力差别在5%左右,可能还是以内。
2、次梁通常较小,如果还增加保护层厚度,其承载力变化可能在5%以外。
3、最要紧的,一般次梁搭在主梁正弯矩区的比较多,这里主梁钢筋受压,而且钢筋笼可能会略微下降,那点箍筋未必就会拉的紧的,可能造成钢筋笼跨中比支座小的情况,就是说主梁筋下移了,这正好为次梁筋的上面通过做了准备。
说的不好请批评指正!

对于楼板钢筋,短筋在外层受力更好,长筋在内层内力小一些。但什么东西都不是绝对的,有些情况还要具体问题具体分析,照顾实际情况和考虑施工顺序。

楼板和底板筋不同是因为荷载的方向不同,所以导致顶,底层钢筋布置不同。
回复
zhhaid
2009年04月14日 21:37:30
6楼
我这的监理认为,如果次梁钢筋不放在主梁上面的话,次梁会掉下去,我向他解释剪力主要由混凝土承受,谁放在上面也不会出现掉下去的事情,结果,监理不但不听,上了一趟楼,教训我钢筋有锈,待除完锈后又说钢筋绑的横不平,竖不直。修整了两天才让达混凝土,所以谁放上面听监理的吧
回复
leon.cherry
2009年04月16日 16:12:17
7楼

说的真好。
楼上说的监理很搞笑啊,监理大多是混钱的,也不是很懂什么
回复
zsptszjj
2009年05月12日 12:24:24
8楼
学习了,谢谢高手的观点:handshake :handshake
回复

相关推荐

APP内打开