水泵接合器
cbypm110
cbypm110 Lv.3
2007年05月07日 08:30:45
只看楼主

1、水泵接合器的安装位置,是安装在消防管的入户管上,还是室外消防管网的干管上,还是都可以?2、有雨淋系统时的水泵接合器数量怎么确定?

1、水泵接合器的安装位置,是安装在消防管的入户管上,还是室外消防管网的干管上,还是都可以?
2、有雨淋系统时的水泵接合器数量怎么确定?
免费打赏
yanglan
2007年05月07日 10:58:26
2楼
1. 尽量远离入户管的位置。
2. 流量/(10-15)
回复
yanglan
2007年05月07日 11:00:58
3楼
1. 尽量远离入户管的位置。
2. 流量/(10-15)
回复
gpechj02
2007年05月07日 12:29:56
4楼
楼主的意思没有表达清楚。水泵接合器怎么接在室外消防管网上?如果水泵接合器是室内用的,应该接在室内消防管网上。
接合器的数量规范上有规定。
回复
nicoyine
2008年01月30日 00:25:02
5楼
都可以我觉得
回复
superzhu0718
2008年01月30日 10:55:06
6楼
室内消防的水泵结合器应设置在消防干管上,室外消火栓如果压力能达到使用要求,可以不设水泵结合器
回复
zzwxf1986
2008年04月28日 12:51:31
7楼
室内
回复